2009新技术措施通风排烟部分的学习笔记
flier_01
flier_01 Lv.10
2010年02月04日 07:36:17
来自于通风排烟
只看楼主

2009新技术措施已经发布,昨天先仔细看了通风排烟部分感觉相旧版,增加了一些新东西,出现一些变化下面是学习中记录的笔记与大家分享一下还有一些问题,探讨探讨

2009新技术措施已经发布,昨天先仔细看了通风排烟部分
感觉相旧版,增加了一些新东西,出现一些变化
下面是学习中记录的笔记
与大家分享一下
还有一些问题,探讨探讨
免费打赏
flier_01
2010年02月04日 07:52:16
12楼
11. 防烟楼梯间采用自垂百叶或常开百叶做加压送风口时,应在风机压出段设置防回流装置或电动调节阀(4.10.9.10)
自垂百叶为常闭风口,也要如此吗???
回复
flier_01
2010年02月04日 07:53:08
13楼
12. 增加泄压阀选取方法(4.10.10)
回复
flier_01
2010年02月04日 07:53:56
14楼
13. 加压送风管耐火极限问题(4.10.11)
该条未见规范依据,不知大家如何理解,反正以前未这么做
回复
flier_01
2010年02月04日 07:54:37
15楼
14. 电影院,剧场观众庭高大空间排烟量计算比规范严格
回复
flier_01
2010年02月04日 07:55:24
16楼
15. 明确走道排烟的面积计算,这个问题论坛上吵了几年了,新措施方法与规范有所不同,但是估计大家更容易理解,但是与规范的冲突问题,大家如何看(4.11.4.4)
回复
flier_01
2010年02月04日 07:56:02
17楼
16. 排烟口、送风口距离,新措施自相矛盾(4.8.9条与4.11.5.3)
(下面朋友多次指正,该处一为室内一为室外,并不矛盾,为方便大家比较,本处未删除原文)

[ 本帖最后由 flier_01 于 2010-2-23 09:29 编辑 ]
回复
flier_01
2010年02月04日 07:56:38
18楼
该上班了,晚上再写
回复
lingxing1
2010年02月04日 08:23:53
19楼
谢谢楼主,向楼主学习:)
回复
painer
2010年02月04日 09:27:19
20楼
1、补风机我觉得不管是否设置机房都应该设280度阀,因为排烟风机是设280度阀的
2、开窗面积的话,我记得着火打碎玻璃也算开窗面积,具体依据待查
3、技术措施把有些规范具体化了,但是具体实施时措施只是参照呀
回复
ytzfqjcz
2010年02月04日 10:42:54
21楼
我觉得风管上加的应该还是70度阀,因为如果风管内的温度到了70度了,人员疏散也应该差不多了,就可以直接熔断关闭;如果设置280度阀的话,,只有在排烟风机前的280度防火阀熔断后,补风系统才能联锁关闭,这样会因穿越防火分区的风管不能及时关断带来不安全因素
回复