2009新技术措施通风排烟部分的学习笔记
flier_01
flier_01 Lv.10
2010年02月04日 07:36:17
来自于通风排烟
只看楼主

2009新技术措施已经发布,昨天先仔细看了通风排烟部分感觉相旧版,增加了一些新东西,出现一些变化下面是学习中记录的笔记与大家分享一下还有一些问题,探讨探讨

2009新技术措施已经发布,昨天先仔细看了通风排烟部分
感觉相旧版,增加了一些新东西,出现一些变化
下面是学习中记录的笔记
与大家分享一下
还有一些问题,探讨探讨
免费打赏
flier_01
2010年02月04日 07:37:23
2楼
1.增加自然补风口的风速限制(不宜大于3m/s)(4.8.5.3)
回复
flier_01
2010年02月04日 07:42:13
3楼
2. 增加消防类风机当无法设置风机房时,应做耐火防护(我们这边早已这么做)(4.8.6)
规范规定风机应设置在风机房内,此处明确当难以设置机房时的处理方法
回复
flier_01
2010年02月04日 07:45:08
4楼
3. 明确加压送风管及补风管上防火阀温度(该问题久有争议,今明确,但与我们这儿做法略有不同)(4.8.8)
我们这边是加压风管和补风管上的防火阀,当在机房内时,采用70度,机房外时,280度
大家可以探讨一下
回复
flier_01
2010年02月04日 07:46:42
5楼
4. 前室及楼梯间自然排烟时净面积要求,与规范有所不同,比规范严格,增加了顶层可开启最小面积的要求,感觉更有道理(4.9.3)
但由于规范无此,估计难以执行
回复
flier_01
2010年02月04日 07:47:38
6楼
5. 明确一定条件的大空间场所自然排烟口的面积要求,个人感觉是对建规9.2.2.4的解释
建规9.2.2.4其他场所,宜取该场所建筑面积的2%~5%
但是建规该条未解释其他场所 (4.9.3.8)
回复
flier_01
2010年02月04日 07:48:59
7楼
6. 净高大于6米场所自然排烟时,自然排烟口应为电动的自动排烟窗(规范此处不甚明确,造成很多高大空间如中庭设置的自然排烟窗根本无法开启)(4.9.5)
回复
flier_01
2010年02月04日 07:49:33
8楼
7. 增加自动排烟窗有效面积计算方法 (4.9.6)
回复
flier_01
2010年02月04日 07:50:22
9楼
8. 明确多层建筑中,地下疏散楼梯间仅为一层时,利用公式法计算加压送风量时,开启门数可取1。(未提高层建筑,是否地下疏散楼梯间仅为一层时的门数仍为2)(4.10.3注)
回复
flier_01
2010年02月04日 07:50:58
10楼
9. 增加改建工程中,不具备增风井时的直罐式式送风问题 (4.10.5)
回复
flier_01
2010年02月04日 07:51:31
11楼
10. 塔式住宅设置一个前室的剪刀楼梯应分别设置加压送风系统(4.10.9.4)
地上地下楼梯间合用风道时,风量应叠加(4.10.9.5)
回复