五星级酒店问题,请高手帮忙。多谢
专业电气人
2010年02月03日 16:03:28
只看楼主

最近要做一个五星级酒店的工程,以前没有干过,不知道五星级酒店的电气设计都有哪些特殊要求?比如:一定要设柴油发电机么?弱电系统除了常规有没有特殊要求?因为甲方对这方面也不了解,让我们自己定设计内容。多谢了。

最近要做一个五星级酒店的工程,以前没有干过,不知道五星级酒店的电气设计都有哪些特殊要求?
比如:一定要设柴油发电机么?
弱电系统除了常规有没有特殊要求?
因为甲方对这方面也不了解,让我们自己定设计内容。
多谢了。
gdx8785
2010年02月03日 18:43:34
2楼
1----五星级酒店应该设置柴油发电机,因为供电部门不会保证不停电.
2----如果是土建设计阶段强弱电把框架搭好,把干线做完也就可以了,这类建筑是一定需要进行装饰设计的,末端的那些 东西在土建阶段做好了也没用.
回复
专业电气人
2010年02月04日 09:09:59
3楼
只是柴油发电机的设置在规范中没有明确规定,在旅游饭店星级的划分与评定标准里也只是评分中的一项,没有要求必须设。这种情况是不是就要看甲方的要求了?
回复
yangjinkun
2010年02月04日 10:57:27
4楼
针对你的问题我提供以下建议:
1.须跟甲方确认其酒店管理公司(如:洲际、希尔顿、万豪等),因为像这些酒店管理公司都有他们自有的建设标准;
2.应根据规范来确定是否须设置柴油发电机(如:建筑属几类建筑,供电负荷等级等);
3.弱电各子系统的设置,根据你的设计意图拟一个设计任务书,给甲方确认。
4.一般五星级酒店的弱电系统有:综合布线、CCTV、CATV、VOD视频点播、无线覆盖、背景音乐、停车场自动管理系统、无线对讲、防盗报警、酒店锁及梯控系统、无线巡更系统、消费考勤系统、BA系统、能量计量系统、信息发布系统等。
回复
专业电气人
2010年02月04日 11:37:17
5楼
柴油发电机让甲方确定
弱电我还是设计常规的系统,其它的让甲方找专业公司设计
回复
yangjinkun
2010年02月04日 13:35:00
6楼
柴油发电机是否需要还是要跟你所项目的实际情况及国家规范来确定的。
《民用建筑电气设计规范》3.3小节:电源及供配电系统对是否需设置备用电源是有界限的。个人观念认为你所做的五星级酒店最好是设柴油发电机。
回复
smt315
2010年02月04日 14:28:42
7楼
1,民工建筑电气规范上面没有明确规定需要设置柴油发电机,最高也就是两个独立的10kV供电就可以了。
但如前面的朋友说的,有的酒店,特别是国际连锁酒店有自己的要求。如果不是的话,我认为2个10kV足够了。
2,弱电系统是后期专业公司合成的,但我到是认为在做施工图的时候至少应该在说明中做一下介绍,到底需要什么杨的系统,总不能都是到后期由甲方想或由专业公司说做什么系统。举一个小弟做的工程,说是按五星级做。
本工程弱电设计包括综合布线系统(电话及网络通讯),有线电视、卫星电视及VOD视频点播系统,安全技术防范系统(视频安防监控系统、门禁入侵检测系统、电子巡更系统)广播系统、会议系统、时钟系统、室内移动通讯覆盖系统,信息引导及发布系统。
回复
seraphao
2010年02月04日 16:03:49
8楼
1、最好设柴油发电机;
2、酒店的弱电系统较其它公建为多,不过多由弱电公司集成。楼主要注意的是一定要把弱电竖井要的足够大,一般要比强电井更大一些才好用。
回复
coldwindz1
2010年02月21日 13:24:58
9楼
学习啦
回复
画图好辛苦
2010年02月21日 13:30:38
10楼
五星级酒店有个问题一直困扰我,
五星级酒店的很多非消防负荷也是一级负荷,非消防负荷一级负荷是否也需要末端切换及2台变压器容量的选择 是个问题

[ 本帖最后由 画图好辛苦 于 2010-2-21 13:31 编辑 ]
回复
gdx8785
2010年02月21日 16:21:26
11楼


一级负荷的建筑内,消防负荷一定是一级负荷.
但是建筑内的一级负荷不一定是消防负荷.
也就是说负荷等级和负荷性质不是同一概念,
非消防负荷的一级负荷没有末端切换的强制要求.
变压器容量的选择也应该和上面所说的没有冲突,该怎么选还怎么选也就是了.
回复