小弟近日 遇到个模型 32层剪力墙结构,不加顶上的构架层 指标都还好。可是把屋顶的构架层(大概沿着结构的四周有一些构架,高4.5m)加上之后。周期起了变化,第二周期成扭转了。问过一些人 他们说算周期比不用把构架层加上。问他们出处 也没人能说清楚。可是自己 记得以前 看书时,书上写的是构架这些东西也要加上的,具体也记不大清了。哪位高手能给以指点下 算周期比不用加构架层 这个说法出自何处?谢谢!

2010年02月03日 11:11:53
2楼
控制周期比这些整体参数当然得是主要构件了,像结构高度也是指主要屋面啊,局部构架应该省去,包括挑板什么的都无须建模处理,个人理解!
回复
gqcai.cabr
2010年02月03日 13:37:04
3楼
是不是构架刚度较大?刚心和质心的偏心大不大?有没斜撑斜板等?用的是强制刚性吗?
回复
chen998
2010年02月06日 13:54:01
4楼
好东西!!!可以好好学习一下,谢谢楼主提供!!
回复
keys_drill
2010年05月01日 09:09:02
5楼
规范是有讲计算周期比、位移比时可不计入天面小塔楼。
回复
user
2010年05月01日 12:55:47
6楼

加上4.5m高的构架后,构架因为刚度较差会产生局部振动,可能因为局部振动的周期较长且以扭转为主排在第二周期了。看一下结构空间振动简图就清楚了。
回复
sxcz
2010年05月03日 16:50:50
7楼
六楼说的对,局部振动引起的,可不考虑。