求教:市政给水管设计的2个问题
bonbonbear
bonbonbear Lv.4
2010年02月02日 13:03:23
只看楼主

小弟刚开始做市政给水,请教2个问题过河时的桥管或者倒虹顶管所用的钢管具体是什么规格的?我看过我们院之前的图纸,只说明了钢材采用Q235B,然后壁厚是XXmm,具体的钢管规格怎么选?有相应的规范吗,我找不到可以根据公称压力选择壁厚的资料。如果是按经验选择的话有大致的表格可以参考吗?给水管纵向的坡度怎么设计?我院出的图纸一般是按规划进行设计,沿路高程不变,只有在过河或者过障碍的地方做倒虹或者桥管,但当地自来水公司出的图纸一般是按路面纵向坡度进行给水管的高程设计,纵向有起伏。不知道这两种设计的优劣及适用情况,个人认为后面一种方法没有必要,管道在短距离内起伏过多,不可能每个隆起或者低洼的地方都设置排气阀或者泄水。

小弟刚开始做市政给水,请教2个问题
过河时的桥管或者倒虹顶管所用的钢管具体是什么规格的?
我看过我们院之前的图纸,只说明了钢材采用Q235B,然后壁厚是XXmm,具体的钢管规格怎么选?有相应的规范吗,我找不到可以根据公称压力选择壁厚的资料。如果是按经验选择的话有大致的表格可以参考吗?
给水管纵向的坡度怎么设计?
我院出的图纸一般是按规划进行设计,沿路高程不变,只有在过河或者过障碍的地方做倒虹或者桥管,但当地自来水公司出的图纸一般是按路面纵向坡度进行给水管的高程设计,纵向有起伏。不知道这两种设计的优劣及适用情况,个人认为后面一种方法没有必要,管道在短距离内起伏过多,不可能每个隆起或者低洼的地方都设置排气阀或者泄水。
免费打赏
xyy47
2010年02月03日 11:31:51
2楼
根据制造方法不同钢管分为无缝钢管和焊接钢管两大类。焊接钢管由于其产品尺寸、形状偏差小,钢管表面质量好,价格低,应用范围迅速扩大。随焊缝检验技术的发展和提高,在许多应用中已代替了无缝钢管。
根据焊接工艺不同,焊接钢管可分为锻焊、电阻焊和电熔焊三种。锻焊已逐渐被淘汰。焊缝形式有直缝和螺旋缝两种。
回复
xyy47
2010年02月03日 11:39:42
3楼
金属直管壁厚计算
受内压直管壁厚计算,按《石油化工管道设计器材选用通则》SH3059-2001 规定确定的计算公式;对于中国材料,许用应力取值按GB150;对于国外材料,许用应力取值应按相应的国外规范确定。
当S0<D0/6时,管子的计算壁厚按下式计算:

式中:S0 ----管子的计算壁厚(mm);
P ----设计压力(MPa);
D0 ----管子外径(mm);
[σ]t ----设计温度下管子材料的许用应力(MPa);
φ ----焊缝系数,对无缝钢管取1;焊接管取0.85
Y -----温度对计算管子壁厚公式的修正系数,应按下表1.5.4取值。
无缝钢管的壁厚偏差量 表1.5.3
材料 壁厚(mm) 负偏差(%)
碳钢、合金钢 ≤20
>20 12.5
12.5
不锈钢 ≤10
>10 15
20

温度对计算管子壁厚公式的修正系数Y值 表1.5.4
温度C
482 510 538 566 593 621
铁素体钢 0.4 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7
奥氏体钢 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.7
其他韧性金属 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

管子的选用壁厚应按下式计算:
S=S0+C
式中:S ----包括附加裕量在内的管子壁厚 (mm);
C ----管子壁厚的附加裕量(包括腐蚀裕量、 壁厚负偏差和螺纹深度等) (mm)。
C=C1+C2 (C1---腐蚀裕量、C2---厚度减薄附加量,包括加工、开槽和螺纹深度及材料厚度负偏差。)
考虑腐蚀裕量后的管子壁厚按下式:Sm= S0+C1 。
由于管子制造上存在一定的公差,故选用厚度时应考虑到管子的制造公差。如果管子的制造公差采用百分数表示(B),则C2= S * B,用下式计算。
S= S0+ C1+C2=Sm +S *B
S=Sm/(1-B)
管子的制造负偏差按表1.5.3取值;通常,管子的制造负偏差为B=12.5%
S= Sm /(1-0.125)= Sm/0.875
上式计算后根据管子产品规格选取壁厚。
电力行业壁厚负偏差附加值计算如下:
Sm= S0+C1
C2=A * Sm
式中:A—直管壁厚负偏差系数,根据钢管标准中规定的壁厚负偏差m%按公式A=m/(100-m)计算。
直管壁厚负偏差系数如下表:

S=Sm+C2=Sm+A * Sm=(1+A)Sm
回复
xyy47
2010年02月03日 11:48:06
4楼
回复
xyy47
2010年02月03日 11:48:33
5楼
回复
shang_tingting
2010年02月03日 13:09:49
6楼
弱弱的问一下,既然是给水管,就代表是有压力,你有必要考虑坡度吗?根据地势,减少管道的坡度变化,不就OK了吗?,至于过桥,我有点不确定在压力观众,是否还存在“倒虹吸管”这种叫法。
回复
shang_tingting
2010年02月03日 13:11:36
7楼
至于管道壁厚问题,就是采购的时候,提供压力,就可以了,没有必要写壁厚吧,还有排气,主要用于输水管道和长距离的配水管道,如果在附近有用水点,就没有必要用排气阀的。
回复
bonbonbear
2010年02月04日 13:25:08
8楼
谢谢“ 草”,很详细的回复,但实际设计工作中肯定不是每个都这么计算,肯定有大概估算取值的方法。
回复
bonbonbear
2010年02月04日 13:28:39
9楼
自来水公司这样设计的原因估计是考虑开挖量,尽量少挖土方,如果设计成固定高程的话,随着路面的坡度起伏会多挖方,我是这样理解的。至于过河的"倒虹吸“,是我说错了,只不过是在河床下做顶管,我习惯叫成倒虹吸。
回复
wsybr
2010年02月04日 15:11:09
10楼
给水管的确是压力管 但是也有一种给水方式是重力排水 不知道这样说对不对 我也刚刚入门的啊
回复
wzhxz
2010年02月06日 04:15:50
11楼
建议给谁管道设计时考虑放空检修的情况
回复

相关推荐