断路器上口铜排熔化(更新)-汇总大家分析的原因
dandan0412
dandan0412 Lv.4
2010年02月02日 12:17:41
来自于断路器
只看楼主

如图:1、断路器使用ABB;2、铜排间距满足安全距离要求;3、铜排和安装梁间满足安全距离要求;我分析应该是系统过压引起,但还没有拿到当时的电压波形记录,还请大家帮忙分析,还有没有其它原因总结大家最近的分析:直接原因:从铜排的灼烧情况来看,A/C相熔化一侧,B相两侧都已熔化,为相间三相短路所致;根本原因:可能是1.安全距离、爬电距离不够(经现场测量可以排除);2.过电压引起(没有拿出故障录波数据,不好定夺);3.铜排质量问题(基本可以排除);4.灰尘过多或有铁屑、铜屑存在(灰尘可以排除,但铜屑和铁屑不能排除,现场已经烧毁不能看出)

如图:
1、断路器使用ABB;
2、铜排间距满足安全距离要求;
3、铜排和安装梁间满足安全距离要求;
我分析应该是系统过压引起,但还没有拿到当时的电压波形记录,还请大家帮忙分析,还有没有其它原因

总结大家最近的分析:
直接原因:从铜排的灼烧情况来看,A/C相熔化一侧,B相两侧都已熔化,为相间三相短路所致;
根本原因:可能是1.安全距离、爬电距离不够(经现场测量可以排除);2.过电压引起(没有拿出故障录波数据,不好定夺);3.铜排质量问题(基本可以排除);4.灰尘过多或有铁屑、铜屑存在(灰尘可以排除,但铜屑和铁屑不能排除,现场已经烧毁不能看出)
个人认为第4种,在开关上口有金属杂质可能性较大,某一点对地短路或相间短路产生弧光引发了其它开关的相间短路。分析不周之处还请各位大侠指正。

[ 本帖最后由 dandan0412 于 2010-2-3 20:46 编辑 ]

P1010316.JPG


P1010319.JPG


P1010330.JPG


P1010333.JPG


P1010314.JPG

免费打赏
hero_2008
2010年02月02日 12:43:38
2楼
看了一下图片这么多铜排同时熔化,简直不敢相信。
有点空开下面没有负载也熔化了,接触不良过热的原因可以排除。
确实有点蹊跷
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年02月02日 12:49:19
3楼
难道是传说中的杂散电流引起的:lol
回复
dandan0412
2010年02月02日 12:55:15
4楼
怎么说?还请详细解释。
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年02月02日 12:56:20
5楼
就是电流可以通过很多回路回到中性点。杂散电流可以腐蚀金属等

[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-2-2 12:58 编辑 ]
回复
dandan0412
2010年02月02日 13:01:19
6楼
这个应该谈不上,杂散电流腐蚀金属也应该指的是腐蚀接地网,钢结构,金属外壳等,对铜排应该不存在这个问题。送电刚一个月,也跟负荷没有关系。
回复
hero_2008
2010年02月02日 13:04:52
7楼
楼主这个话题很好!我推荐。
系统过压这个推断也站不住脚。
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年02月02日 13:05:36
8楼
变压器到空开这段进线发生接地故障了?
回复
dandan0412
2010年02月02日 13:16:02
9楼
没有,并且主进断路器也没有跳闸,变压器为1250的,把高压断路器给跳了
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年02月02日 13:32:37
10楼
变压器高压侧接地故障?:L
回复
dandan0412
2010年02月02日 13:36:48
11楼
也没有
回复