供热管道漏点确定有没有系统的办法
sunyuehui
sunyuehui Lv.2
2010年02月01日 23:04:53
来自于采暖供热
只看楼主

一次网出现三处漏点,修补好两处后从新进行注水,第三处漏点就找不到了,分段注水排除但阀门不好用:L (查看各换热站一次网的压力和流量等参数是否能确定漏点在哪个管段?)

一次网出现三处漏点,修补好两处后从新进行注水,第三处漏点就找不到了,分段注水排除但阀门不好用:L
(查看各换热站一次网的压力和流量等参数是否能确定漏点在哪个管段?)
免费打赏
sunyuwwt520
2010年02月02日 07:52:12
2楼
一般选择的办法是逐段注水关各个阀门来寻找漏点的位置,但你们的阀门如果不好用的话,在底线管线图纸非常准确的情况下,可以选择超声波探测仪去寻找漏点,不过超声波的仪器只对铁管有用,而且要对底下管线的距离和走势非常明确
回复
hjh512
2010年02月02日 09:38:22
3楼
分段阀不好使 麻烦了。。
加强巡线 争取通过蛛丝马迹发现
回复
duckula1983
2010年02月04日 13:02:25
4楼
从换热站的压力表肯定能看出问题
压力应该不高

但是如果都能反映到压力表上了
说明漏电肯定不小
你们没有巡视人员么??
不行就用仪器吧
qq 29498301
回复
hjh512
2010年02月04日 13:34:57
5楼

通过一网的各段 也就是各个换热站的压力表还是挺难推测的
如果定压1.0MPA 几分内下降0.0几(看网大小了)左右就是跑大水了 但是自动补水很快就会补水了
这样就可以明白 实际上盯压力表 意义不大 不是发现不了 就是发现了 其他方面也先于发现了
回复
panzhengxiongwj
2010年02月04日 15:03:01
6楼
如果看不到漏点就是没有。看到了再说。
回复
hjh512
2010年02月04日 15:21:50
7楼

:handshake 搞过运行管理吧?
回复
guochungang123
2010年02月06日 21:24:32
8楼
如果是板式换热器,有可能板片内部腐烂出缝隙或胶垫在内部窜位导致一二次网窜水,各站关闭一次网阀门观察实验,单台换热器关断拭,补水泵暂停,同时看二次网压力变化。各站有否一次网向二次网常补水现象或常放水现象。各处放风排污闭严了吗,自管站用户有否私接一次网,一次网连通等等,电厂热源出口和补水等‘
回复
dianhuang
2010年02月07日 09:41:43
9楼
加强巡线 争取通过蛛丝马迹发现 熟悉管路走向 一场雪过后 看哪地方先化
回复
yg545france
2010年02月09日 22:13:33
10楼
红外照相机
回复
gcc1102
2010年02月21日 13:10:22
11楼
查 节点 吧 最容易出问题的地方 找找薄弱环节
回复