情形如下:断路器电源取A相电压,并连接了缺相保护控制器,但现在存在一个问题,假如缺A相,那么断路器取不了电,也就无法执行跳闸,这个应该怎么解决啊
情形如下:
断路器电源取A相电压,并连接了缺相保护控制器,但现在存在一个问题,假如缺A相,那么断路器取不了电,也就无法执行跳闸,这个应该怎么解决啊
2楼
加装储能电容试试
回复
3楼
加分励脱扣器,外接电源
回复
4楼
可以在断路器本体上加装欠、失压保护线圈,断电后自动跳闸。另外断路器控制电源可采用多路供电
回复
5楼
支持!!!
回复
6楼
简单的方法是在断路器进线端加装XJ型相序继电器,其常开触点串在断路器的失压脱扣器回路中,但此方法不能监测因断路器主触点故障引起的断相故障。为解决监测因断路器主触点故障引起的断相故障,可在断路器出线端加装XJ型相序继电器,其常开触点串在断路器的失压脱扣器回路中,需增加时间继电器,其常闭触点与相序继电器常开触点并联。
回复
7楼
通过热继电器来实现,具体自己去看热脱扣原理
回复
8楼
你的方法很简单,我也想过用这种方法,但我有同事说缺相保护跟欠压是不同的,所以最后还是没采用到。
回复
9楼
不错。可行否?!
回复
10楼
失压脱扣
回复
11楼
电源取电源上端
回复