情形如下:断路器电源取A相电压,并连接了缺相保护控制器,但现在存在一个问题,假如缺A相,那么断路器取不了电,也就无法执行跳闸,这个应该怎么解决啊
情形如下:
断路器电源取A相电压,并连接了缺相保护控制器,但现在存在一个问题,假如缺A相,那么断路器取不了电,也就无法执行跳闸,这个应该怎么解决啊
免费打赏
ivw2008
2011年04月10日 14:33:43
12楼
可以在断路器本体上加装欠、失压保护线圈,断电后自动跳闸。另外断路器控制电源可采用多路供电
回复
zsqroger
2011年04月11日 15:40:45
13楼
缺相保护器出线,串接到分闸按钮常开头上!
[
本帖最后由 zsqroger 于 2011-4-11 15:43 编辑
]
回复