施工中图纸设计要求留1000的后浇带,由于工期特别紧张,施工单位计划在砼中加膨胀剂而取消后浇带,求助大家讨论一下有什么缺点,是否可行
施工中图纸设计要求留1000的后浇带,由于工期特别紧张,施工单位计划在砼中加膨胀剂而取消后浇带,求助大家讨论一下有什么缺点,是否可行
22楼
我觉得做变形缝比做后浇带效果要好,做变形缝可以将结构分段施工。而且防止建筑物变形和沉降的效果都比后浇带要好。
回复
23楼
1、必须经设计同意才可以改变做法;
2、后浇带有解决沉降和伸缩之分,要弄清楚;如果是沉降的不能取消,否则后果很严重的。
3、解决收缩问题的可以跟设计协商采用加强带(掺膨胀剂)替代后浇带,也可通过施工段来调节混凝土收缩问题。
回复
24楼
是的 ,以前都是这样做,最少要60天,现在不知道了。
回复
25楼
后浇带不会影响工期,在整个施工过程中它基本上不会影响竣工总进度。
技术责任是分阶段的,一般施工不要随意改动设计意图。
22楼讲得好!
温度收缩用后浇带,加膨胀剂或许可以起一些调节作用;
差异沉降用后浇带,必须待主体结构完成,差异沉降产生后,再封闭后浇带;加膨胀剂不可能起到调节差异沉降的作用。
回复
26楼
后浇带不能任意取消,通常按设计规范建筑物边长超过60米就要设置后浇带,主要是防止建筑物边长过长在日后使用过程中的形变造成建筑物开裂,还有就是不均匀沉降造成建筑物开裂,通常是建筑物主体封顶后的一个月时间左右可进行后浇带施工,后浇带施工需要整理好钢筋,支撑好模板,经监理同意后浇筑膨胀混凝土,值得注意的是在平时的工作中要做好后浇带的钢筋防护工作,可以用旧模板遮盖后浇带位置,也比较安全,还有就是注意别让施工用水侵蚀钢筋。
回复
27楼
如果上部结构也设置后浇带的话,浇后浇带的时间怎么算啊?
主体完工,但是屋面层的神缩后浇带的变形都才刚刚开始,要等多久才浇啊??
这个14天是不是给屋面层后浇带用的?
而地下室和下面几层不用14天?
回复
28楼
后浇带把结构一分为二的饿话,那么后浇带两边部分不是总要有模板支撑着啊?这样不是施工很不方便啊??
回复