施工中图纸设计要求留1000的后浇带,由于工期特别紧张,施工单位计划在砼中加膨胀剂而取消后浇带,求助大家讨论一下有什么缺点,是否可行
施工中图纸设计要求留1000的后浇带,由于工期特别紧张,施工单位计划在砼中加膨胀剂而取消后浇带,求助大家讨论一下有什么缺点,是否可行
2楼
我觉得这样应该是不可以的
应该不是一回事
回复
3楼
个人认为还是应该在主题结构完工后,再进行后浇带的处理.
回复
4楼
48天以后就可以浇了把,后浇的时候砼里也要加膨胀剂
回复
5楼
不行!
夏天是坚决不行的!
尤其是大面积砼!
回复
6楼
影响比较大的!坚决不能这样干,设后浇带能减少沉降、伸缩造成的跗面影响,而只是加膨胀剂是没有用的!
回复
7楼
应该做一个反后浇带
回复
8楼
我还没有接触这个名词不知道,是怎么一回事
回复
9楼
反后浇带?没听说过哦,干什么用的
回复
10楼
我认为设不设后浇带关键看建筑物边长,这在砼结构设计规范里有说明。另外对于你说的为节约工期取消后浇带的做法是可行的,但并不是你说的加膨胀剂,而是要在原后浇带处设加强带,我给你一个网址:www.hljjs.gov.cn/jskj/xzyfz/2004/19.doc。相信这篇文章会对你有相当大的帮助。
另外我才施工了一个工地,地下室底板边长60多米(两边差不多),但设计院死活不肯设后浇带。后来没办法我们便采用分区浇注,设施工缝的办法,该施工效果也不错。
回复
11楼
楼上的,不错,有你这样的同志在,我们就可以省掉了很多不必要花费的时间了,谢谢
下载保存了你给的论文,很好,同志在哪里工作啊,加我QQ 啊,153452594
可以有时间请教下问题.
回复