雷雨天能不能到近避雷器的放电计数器
bossdyc
bossdyc Lv.2
2010年01月31日 00:21:06
来自于继电保护
只看楼主

安规中规定在在雷雨天是不准靠近避雷针和避雷器。在我站中,110KV线路的避雷器安装在屋外,但是避雷器的放电计数器却从避雷器底部通过电缆连接到屋内安装。再通过屋内接地网引出于计数器相连。请教:避雷器放电时通过连接电缆到计数器,再到接地网,那么这个时候是不是人也不能靠近放电计数器呢????如果靠近放电计数器有危险,那么安规中是不是也应加上雷雨天气不能靠近避雷针、避雷器和放电计数器呢???那为什么在好多的变电站的避雷器的放电计数器安装位置都不高,一般都1.5米左右吧?那不是都很危险???

安规中规定在在雷雨天是不准靠近避雷针和避雷器。在我站中,110KV线路的避雷器安装在屋外,但是避雷器的放电计数器却从避雷器底部通过电缆连接到屋内安装。再通过屋内接地网引出于计数器相连。请教:避雷器放电时通过连接电缆到计数器,再到接地网,那么这个时候是不是人也不能靠近放电计数器呢????

如果靠近放电计数器有危险,那么安规中是不是也应加上雷雨天气不能靠近避雷针、避雷器和放电计数器呢???
那为什么在好多的变电站的避雷器的放电计数器安装位置都不高,一般都1.5米左右吧?那不是都很危险???
lingxuct
2010年01月31日 11:52:44
2楼
有危险,但不是肯定会出事,总之,雷雨天不要接近为好。
回复
bossdyc
2010年01月31日 16:20:48
3楼
那按楼上说的是不是也应把放电计数器用遮拦围起来呢???防止巡视人员靠近?
回复
swedi2667
2010年01月31日 18:28:09
4楼
高度 由自己顶吧
回复
bossdyc
2010年01月31日 19:05:21
5楼
一般实际开关站的避雷器的放电计数器安装位置都较低,,也就1.5米左右。
回复
bossdyc
2010年01月31日 22:31:45
6楼
有没有高手点评呀???
回复
klmy1974
2010年02月04日 14:07:48
7楼
那按楼上说的是不是也应把放电计数器用遮拦围起来呢???防止巡视人员靠近?
回复
bossdyc
2010年02月04日 22:16:20
8楼
请高手点评
回复
bossdyc
2010年02月04日 22:46:07
9楼
顶一下,,不要沉下去了
回复
yutaolion
2010年02月21日 12:22:56
10楼
非常非常非常非常非常感谢楼主的无私问题!!!!!!
回复
y502x
2010年03月13日 16:54:54
11楼
1.你们的做法是值得商榷的,计数器应装在避雷器附近呀,否则由于雷电流一般 达数十千安甚至上百千安连接电缆的阻抗(是波阻抗)上的压降是很高的, 对人和设备都有一定的危险.
2.变电所内一般 做过等电位地网,跨步电压触电的危险性会有所降低.
回复

相关推荐

APP内打开