请教下施工现场的朋友
lion603
lion603 Lv.7
2010年01月30日 18:50:08
来自于工地图片
只看楼主

偶是做预算的,在钢筋对账过程中有个争议,想请各位大侠帮忙。板底钢筋图纸上示意的是通长的(穿过N个开间),如图,审计方提出该类型的板底筋在每一开间处断开(为了不让我算搭接的工程量),我没去过现场,查了混凝土设计规范和验收规范都没有相关的规定,现请现场的大侠帮小弟回答下,现场实际情况是断开的还是拉通的?

偶是做预算的,在钢筋对账过程中有个争议,想请各位大侠帮忙。板底钢筋图纸上示意的是通长的(穿过N个开间),如图 2#剪力墙12.14.jpg,审计方提出该类型的板底筋在每一开间处断开(为了不让我算搭接的工程量),我没去过现场,查了混凝土设计规范和验收规范都没有相关的规定,现请现场的大侠帮小弟回答下,现场实际情况是断开的还是拉通的?

2#剪力墙12.14.jpg

免费打赏
建筑民工
2010年01月30日 20:15:16
2楼
看过一下图纸,设计标注是通长钢筋呀,现场一般按图施工,这是老板喜欢的啊,搭接不是增加成本了吗。当然,其他情况如不方便开料、安装、搬运的除外:lol
回复
wudi790508
2010年02月04日 16:14:01
3楼
一般现场通常设置,没开间断开的话容易造成下料的时候出现1-2米长的大钢筋头的情况。审计要是要求你没开间断开的话就要他提高损耗率
回复
风一样自由x
2010年02月10日 23:21:29
4楼
很简单,肯定是断开的,很据现场下料来做,但只要断开的地方搭接长度够了就行了,监理都没意见的
回复
杯酒人生
2010年02月27日 14:32:41
5楼
通长?哪来的那么长的钢筋?
回复
wangke-2003516
2010年02月28日 15:32:36
6楼
能通常的时候尽量通长这样可以节约钢筋而且对受力有好处,但是要注意的是一旦搭接,搭接位置一定要在规定的搭接区域一定要符合图集规范的要求,这样监理就没问题。但是审计方不是都懂现场操作要跟他解释。
回复
whf182009
2010年03月01日 07:49:48
7楼
很据现场下料来做,但只要断开的地方搭接长度够了就行了
回复

相关推荐