风管?
huangyeliu
huangyeliu Lv.2
2010年01月30日 18:03:08
来自于通风排烟
只看楼主

看到:风管尺寸=风量/风速 风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子(论坛中的一个帖子):风量4万,风速9m/s,得 风管尺寸=40000/9/3600=1.23平方 1.23=1.5*0.82 所以 风管尺寸为 1500*800 Q:1、例子中的3600是既定参数吗? 2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗? 3、求风口和排烟口尺寸计算公式~~或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧~

看到:风管尺寸=风量/风速 风量=房间面积*房间高*换气次数
有个例子(论坛中的一个帖子):风量4万,风速9m/s,得 风管尺寸=40000/9/3600=1.23平方 1.23=1.5*0.82
所以 风管尺寸为 1500*800
Q:1、例子中的3600是既定参数吗?
2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗?
3、求风口和排烟口尺寸计算公式~~或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧~
谢谢大家!
免费打赏
huangyeliu
2010年01月31日 11:40:51
3楼
嗯!明白了~非常感谢!:loveliness:
回复
沙加
2010年02月02日 11:45:41
4楼
2楼说的很对,理论是这样但是一般还要考虑风阻的摩擦系数应该在计算得出系统总风量的基础上再加上20%的风耗。不知2楼学长是否同意我的观点?
回复
lingxing1
2010年02月02日 14:08:46
5楼
排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格最好用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。
回复
huangyeliu
2010年02月02日 15:08:23
6楼

嗯~同事和我说,在初设阶段,估算就可以了~房间6个人,每人新风量30~所以总风量就是200左右~
回复

相关推荐