请教高手
wyzmtwin
wyzmtwin Lv.2
2010年01月30日 16:17:07
只看楼主

十一层的小高层,框架剪力墙结构,下面两层是商铺,上面是住宅当梁的跨度很小时,跨度大概是1800mm,梁的高度建筑要求是400mm,那么两端都是柱子的梁配筋非常大,一端与柱相连,一端与剪力墙相连的梁的配筋很小,是什么原因?谢谢

十一层的小高层,框架剪力墙结构,下面两层是商铺,上面是住宅
当梁的跨度很小时,跨度大概是1800mm,梁的高度建筑要求是400mm,那么两端都是柱子的梁配筋非常大,一端与柱相连,一端与剪力墙相连的梁的配筋很小,是什么原因?
谢谢
免费打赏
万层大厦
2010年01月30日 16:48:55
2楼
柱距比较近,局部的刚度比较大,吸收的地震力也会相应增加
会导致局部梁柱配筋增大
回复
wyzmtwin
2010年01月31日 14:21:27
3楼
柱距比较近,局部的刚度比较大,吸收的地震力也会相应增加,的确会导致梁端配筋增大,但是一端与柱相连,一端与剪力墙相连的梁的配筋很小,是什么原因呢
回复
ccbbffooo
2010年01月31日 14:30:43
4楼
看一下遇剪力墙相连,是平面外还是平面内!2楼分析有理
回复
wyzmtwin
2010年01月31日 14:57:50
5楼
当然是平面内啦
回复
自强厚德
2010年01月31日 19:19:17
6楼
我想是剪力墙的线刚度更大,与柱子相连的梁吸收的地震力小于,与剪力墙相连的梁的地震力
回复