请教,避雷器的安装位置!
prcplam
prcplam Lv.3
2010年01月29日 23:25:31
来自于工地图片
只看楼主

今天验收一个用户工程,如图所示,在刀闸和CT之间安装了一组避雷器,但是供电局要求在CT和真空开关之间还要加装一组避雷器,请教各位大侠,这样做的意义在何处呢,谢谢?图片中下方偏右一点就是不远处的用户箱变,由10kV电缆引入。[ 本帖最后由 prcplam 于 2010-1-29 23:28 编辑 ]

今天验收一个用户工程,如图所示,在刀闸和CT之间安装了一组避雷器,但是供电局要求在CT和真空开关之间还要加装一组避雷器,请教各位大侠,这样做的意义在何处呢,谢谢?
图片中下方偏右一点就是不远处的用户箱变,由10kV电缆引入。

[ 本帖最后由 prcplam 于 2010-1-29 23:28 编辑 ]

IMG_3825.JPG

免费打赏
wxcyj8
2010年01月30日 21:38:40
2楼
为了吸收真空开关管开断过电压而加的避雷器
回复
bossdyc
2010年01月31日 21:32:19
3楼
防止操作过电压损坏CT.
回复
一笑7806
2010年02月03日 13:31:14
4楼

同意此说法
回复
悠然
2010年02月03日 15:25:56
5楼


:victory:
回复
zhaiyuxin
2010年02月03日 15:34:48
6楼
学习了~
回复
mj127405
2010年02月25日 22:59:54
7楼
学习了~
回复
impossiblend
2010年03月19日 21:56:40
8楼
避雷器位置的设计,貌似简单,却有很深的学问
今天才知道,还有这样的作用
回复
qfrnlw
2014年05月20日 11:02:57
9楼
XUEXIL ,XIEXIE
回复
枫华谷2012
2017年09月19日 15:06:39
10楼
学习了,但是这里的电缆要不要避雷器保护呢,还是说真空开关上面的避雷器就能保护的到?