冷库-高温库湿度太高
luzhiwei2020
2010年01月29日 19:14:48
来自于制冷技术
只看楼主

我们那有一个15000吨的冷库分为三层。底楼与两楼是低温库温度为-20度。三楼为高温库共分4个库每个库是1250吨,库温要求是2度,经过两年的运行下来高温库湿度很高,货物都潮湿墙上有结露。现在有什么办法去湿?[ 本帖最后由 luzhiwei2020 于 2010-1-29 19:16 编辑 ]

我们那有一个15000吨的冷库分为三层。底楼与两楼是低温库温度为-20度。三楼为高温库共分4个库每个库是1250吨,库温要求是2度,经过两年的运行下来高温库湿度很高,货物都潮湿墙上有结露。现在有什么办法去湿?

[ 本帖最后由 luzhiwei2020 于 2010-1-29 19:16 编辑 ]
免费打赏
wybbyw
2010年01月29日 21:46:56
2楼
运行制冷机组,在库里装个和机组制冷量一样大的电加热。当湿度大温度正常时开制冷剂和加热装置
回复
luzhiwei2020
2010年01月30日 16:19:36
3楼
有没有简单的方法
回复
lixingyuede
2010年02月03日 13:51:45
4楼
如果该冷库制冷是冷风机的话,建议每台蒸发器在制冷时少开一定数量的风机(进货时除外)效果会好些,就是说让它缓慢地稳定地降温。另外,每天或几天可进行一次只风机运转(不制冷)一段时间,可能也有一定的效果。
回复
zeng1227929
2010年02月04日 06:45:31
5楼
我跟5楼的办法一样。。不开风机。。。人工化霜,还免得在买设备了
回复
luzhiwei2020
2010年02月06日 19:31:43
6楼
我们现在是每天开机冲霜开风机式把库温升到5-8度,再让它慢慢的降温。然后过半天再打冷到1.5-2度
回复
lixingyuede
2010年02月06日 21:12:32
7楼
融霜完了以后再开风机,建议库温不要升的过高,缓慢降温很重要
回复
jklydr
2010年03月20日 10:51:15
8楼
可以用一个热泵型的除湿机来解决这个问题。效率高而且除湿效果也好
回复
amomo2006
2010年06月29日 15:44:45
9楼
能否把蒸发温度降低?库房的温度与蒸发温度的差值越大,库内相对湿度就越低。原来是-5度的蒸发温度,是否可以把蒸发温度降低到-10度?
回复
诺尔制冷
2010年07月02日 07:21:01
10楼
降低蒸发温度是最好最简单的办法。
回复