江湖救急,大底下室抗震等级的确定
zengyu427
zengyu427 Lv.3
2010年01月29日 17:48:16
只看楼主

如图,大车库上有两个塔楼,分别属于不同抗震等级,塔楼1为二级抗震,塔楼2为三级抗震,那地下车库如果按规范取不小于上部结构的话,那不是要取二级?这个车库有三万多平方,而塔楼1的平面就一千平方,如车库同塔楼1,本人觉得就大了点,请各位发表高见,谢谢!

如图,大车库上有两个塔楼,分别属于不同抗震等级,塔楼1为二级抗震,塔楼2为三级抗震,那地下车库如果按规范取不小于上部结构的话,那不是要取二级?这个车库有三万多平方,而塔楼1的平面就一千平方,如车库同塔楼1,本人觉得就大了点,请各位发表高见,谢谢!
未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
hipcghost1
2010年01月29日 19:14:01
2楼
楼主对高规的理解有些偏差:
高规4.8.5,“抗震设计的高层建筑,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,地下一层的抗震等级应按上部结构采用,地下一层以下结构的抗震等级可根据具体情况采用三级或四级,地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积除应符合计算要求外,不应少于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍;地下室中超出上部主楼范围且无上部结构的部分,其抗震等级可根据具体情况采用三级或四级。……”
注意:
1.“作为上部结构的嵌固端时”这句话。这是条件。
2.“超出上部主楼范围且无上部结构的部分”“可根据具体情况采用三级或四级。”
3.“按上部结构采用”不是“不小于”
回复
g69458360
2010年01月29日 21:01:09
3楼
二级,不小于上部结构的抗震等级!
回复
fbravet
2010年01月29日 23:39:54
4楼
塔楼下及塔楼影响范围内(水平范围数值上不少于地下室的层高吧)的抗震等级同塔楼,
超出上部主楼影响范围且无上部结构的部分,其抗震等级可根据具体情况采用三级或四级。
因此超出部分的地下室可根据实际情况选择三级或四级
回复
zengyu427
2010年01月30日 11:08:18
5楼
感谢各位的回答,这么说这个地下车库需要分区段为不同的抗震等级了
回复
大林
2010年01月31日 10:51:40
6楼
从图示看是地下室无结构缝属同一结构单元,其抗震等级应为二级。
回复
fbravet
2010年01月31日 15:01:56
7楼
正确
回复
kekef1228
2010年02月02日 12:31:06
8楼
地下室抗震等级可以按分区段来定义。裙房与主楼相连,除应按裙房本身确定外,相关范围不应低于按主楼确定的抗震等级;当地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下一层的抗震等级应与上部结构相同,地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低一级,且不宜低于四级。裙房与主楼相连的相关范围,一般从主楼周边外延主楼对应尺寸一倍且不大于20m,相关范围以外的区域可按裙房自身的结构类型确定。
回复
niwenbing
2010年02月02日 15:24:37
9楼
我想2楼说的很具体了,但是不同意他的“3.“按上部结构采用”不是“不小于””,我想这里就是说主塔地下一层与上部结构相同的意思。
回复
a249203139
2010年02月03日 16:53:31
10楼
呵呵,过来看看,学习咯
回复
risinglei2010
2017年02月17日 10:12:01
11楼
路过,学习了