看到一图纸上消防排水泵也加了漏保?灾时谁去动泵?加了后漏电时停泵还是只报警?
看到一图纸上消防排水泵也加了漏保?灾时谁去动泵?加了后漏电时停泵还是只报警?
12楼
加漏保是为了什么?如果是TT,那没什么好说的,但如果是TN系统,这就值得讨论了
回复
13楼
好疑惑啊,一般消防泵都是自带控制箱的,我们前面给个双电源供电箱就可以了。自带控制箱应该解决了所有的问题。电源箱不跳闸,选的容量略微大些就可以了
回复
14楼
江苏省审图要求。GB13955-2005第4.5.1条
回复
15楼
消防泵好像不用加漏电保护吧,即使有也只是作用于信号。
回复
16楼
还真有这么一条啊!!那只能做报警了,呵呵,不过如果有备用泵的话,也可能停泵
回复
17楼
单相的吧 没必要,除非条件恶劣
三相的没办法做漏保
回复
18楼
如何只作用于信号而不跳闸呢?
印象中漏电开关只要达到漏电动作电流就直接跳闸的啊
回复
19楼
主要看各地方的规范了
但是如果加,一定是只报警不跳闸!
回复
20楼
江苏的有点过了。
GB13955-2005第4.5.1条中并没明确要求装设,试问消防排水泵加漏保的目的是什么?
1、防电气火灾,设备本来就安装在潮湿的场所,电气火灾的可能性相当小。
2、人身安全,则要求动作电流30mA以下,且必须是动作于脱扣切断电源。而电动机类负荷本来就泄漏电流较大,加之在潮湿的场所,很有可能开机便跳闸。
回复
21楼
个人觉得楼上说法合理
回复