看到一图纸上消防排水泵也加了漏保?灾时谁去动泵?加了后漏电时停泵还是只报警?
看到一图纸上消防排水泵也加了漏保?灾时谁去动泵?加了后漏电时停泵还是只报警?
22楼
学习了,
回复
23楼
路过,学到东西了
回复
24楼
肯定是不允许的
回复
25楼
国家标准消防泵漏保及热继电器 只能报警 不能动作;有的国家标准 消防泵是TT供电系统。
回复
26楼
不用加吧,加的话肯定只报警
回复
27楼
对维护有帮助,巡检时能及时发现问题及时处理,保证设备处于正常状态,可以用分体式漏电保护器动作输出不控制断路器,可以做反馈信号。
回复
28楼
相同的观点
回复
29楼
同在江苏碰到此问题
确实是江苏省审图要求。GB13955-2005第4.5.1条
因为是“生产用水下设备”
防检修时候危险吧
回复