一个项目发现空调房间没有制冷效果,经现场勘察,发现风机盘管的电机有在运转,但是回风侧和送风侧都没有风(使用风量计测量),过滤器还算比较干净,不知道是什么原因导致的哪?是不是盘管外表有脏堵呢?应该如何判断现场可能存在的问题呢?
一个项目发现空调房间没有制冷效果,经现场勘察,发现风机盘管的电机有在运转,但是回风侧和送风侧都没有风(使用风量计测量),过滤器还算比较干净,不知道是什么原因导致的哪?
是不是盘管外表有脏堵呢?应该如何判断现场可能存在的问题呢?
12楼
拿了两个仪器测的,一个用的是ALNOR品牌的电子风量表APM150,直接罩在送风散流器下测得的,结果是0,无风;
另一个是用的手持式风速计在风机盘管背部的回风测检测,结果也是0,无风呢
回复
13楼
楼主肯定风机盘管的风机在转吗?
回复
14楼
电机电容坏了?但只要转多少会有一点点风啊:L
回复
15楼
1,电压有没有问题?
2,电机在动,风轮有没有动呢?
回复
16楼
没遇到过
回复
17楼
有反转可能
回复
18楼
应该是反了
回复
19楼
或许是反转了,还有就是有可能接出风管道阻力过大
:L
回复
20楼
风机是直驱式的吗?还是皮带驱动?皮带有无松脱,断裂?
回复
21楼
没有检查电压是多少,有机会去看看,谢谢建议。
其实现场我没有机会上去看,是同事帮忙上去看到,据说有听到电机转动的声音,至于风机有没有转还真不能确认。
回复