风机盘管电机在运转但是没有风怎么办?
joycepang
joycepang Lv.6
2010年01月29日 09:22:49
来自于中央空调
只看楼主

一个项目发现空调房间没有制冷效果,经现场勘察,发现风机盘管的电机有在运转,但是回风侧和送风侧都没有风(使用风量计测量),过滤器还算比较干净,不知道是什么原因导致的哪?是不是盘管外表有脏堵呢?应该如何判断现场可能存在的问题呢?

一个项目发现空调房间没有制冷效果,经现场勘察,发现风机盘管的电机有在运转,但是回风侧和送风侧都没有风(使用风量计测量),过滤器还算比较干净,不知道是什么原因导致的哪?
是不是盘管外表有脏堵呢?应该如何判断现场可能存在的问题呢?
免费打赏
lpp330136661
2010年01月29日 09:54:12
2楼
挡板没拿,碰到过
回复
zhoulx1986
2010年01月29日 10:13:39
3楼
要有新风进入,才有回风啊,检查新风通道的障碍物进行排除
回复
joycepang
2010年01月29日 15:24:16
4楼
项目现场没有发现有新风管道呢
回复
cyf_mjl
2010年01月30日 15:02:28
5楼
你这个项目是做什么的?我估计是盘管外表堵塞,清洗或更换就可以了
回复
king2006_lyt
2010年01月30日 17:20:38
6楼
回复
wzwzlh
2010年02月01日 14:54:12
7楼
盘管堵住了
回复
沙加
2010年02月01日 15:36:27
8楼
不会是风机倒转吧
回复
ywq20082009
2010年02月02日 10:37:02
9楼

220v!!!!
回复
chinalnkydlzc
2010年02月02日 11:36:17
10楼
送回风管道连接了吗!如果是,你的测量仪器的精度!
回复
gzhjb
2010年02月02日 20:03:32
11楼
拆了送风出口,面对风叶,还有没有风吹脸?:lol
回复