一个项目发现空调房间没有制冷效果,经现场勘察,发现风机盘管的电机有在运转,但是回风侧和送风侧都没有风(使用风量计测量),过滤器还算比较干净,不知道是什么原因导致的哪?是不是盘管外表有脏堵呢?应该如何判断现场可能存在的问题呢?

一个项目发现空调房间没有制冷效果,经现场勘察,发现风机盘管的电机有在运转,但是回风侧和送风侧都没有风(使用风量计测量),过滤器还算比较干净,不知道是什么原因导致的哪?
是不是盘管外表有脏堵呢?应该如何判断现场可能存在的问题呢?
免费打赏
joycepang
2010年02月06日 00:34:39
22楼
风机是皮带轮驱动的
回复
zxs0214
2010年02月08日 11:07:35
23楼
感觉问题应该就在这里。检查一下吧,呵呵
回复
wlq258702
2010年02月11日 10:10:51
24楼
关键是要看一下(打开检修口)观察是否连接正确,叶轮是否运转,转速是否正常,管路中是否有阀门没有打开。
回复
fcjgcy
2010年02月11日 14:27:27
25楼
第一次听说,应该是传动方面问题
回复
top_ll
2010年02月12日 20:43:03
26楼
没有回风,那里会有送风!唉·
回复
adingkgb
2010年02月12日 22:49:19
27楼
220V单相电机也可能反转
只要电容和电机间接先错误就可能反转
回复
joycepang
2010年02月14日 01:04:36
28楼
谢谢,谢谢大家,在这里祝大家新年快乐!万事如意!:)
回复
ufooow
2010年02月14日 10:41:47
29楼
220v的盘管在接线错误的情况下是可以反转的。
回复
hjf19640908
2010年02月17日 13:04:12
30楼
1、检查电机的转向;
2、叶轮的是否松动、卡;
3、蜗壳的进风口、出风口是否堵住;
4、换热器是否堵住。
回复
lanhu877x
2010年02月22日 13:00:16
31楼
风机的 风叶装反了
以前碰到过
看看风叶方向就知道了
回复

相关推荐