进化粪池前的污水管最小设计坡度0.010,居住小区给水排水设计规范是这样规定的.可是我许多网友发的图,坡度没按这执行,而是按最小坡度0.004设计.行吗?一般不计算管段管径200的可以容纳多少人口的污水量.
进化粪池前的污水管最小设计坡度0.010,居住小区给水排水设计规范是这样规定的.可是我许多网友发的图,坡度没按这执行,而是按最小坡度0.004设计.行吗?一般不计算管段管径200的可以容纳多少人口的污水量.
2楼
进化粪池前的污水管最小设计坡度0.010,居住小区给水排水设计规范是这样规定的
真有这事?千分之十,没这么大吧,我怀疑,楼主仔细再看一下!
回复
3楼
污水量
Q=n.N.K/(24x3600)
居住区生活污水量标准200(L/(人.d)
总变化系数2.3
若服务区人口500人,Q=2.66L/s
管径D200,坡度0.010,流速0.6m/s,充满度0.20
管径D200,坡度0.004,流速0.43m/s,充满度0.25.
服务区500人还是不计算管段,一是四栋多层住宅楼的服务人口数量.一般我们都把管段放大到D300.流速更小.充满度更小,是这样吗?没做过市政管网.望指教!
回复
4楼
有啊!
居住小区给水排水设计规范,就在给排水在线上下载的.
最小管径和最小设计坡度的表格下的注释2
回复
5楼
进化粪池前污水管最小设计坡度管径150mm为0.01-0.012 管径200mm 为0.01
是指户外检查井到化粪池的一段吧,我想应该要的。
回复
6楼
大约300的污水管服务2万人的用水吧
我也不太清楚,有高手能指点一下吗?
回复
7楼
6楼:
有点外行了吧!
300多个床位的旅馆,室外污水管直接取D300.
回复
8楼
楼主按0.004的坡度,流速就不满足规范要求,《室外排水设计规范》的3.2.6条或《技术措施》的99页
进化粪池的管道超过DN150和DN200时就不受0.01坡度的限制了
回复
9楼
3楼简直在乱算!污水自清流速为0.6,你丝毫就没考虑这点!
回复
10楼
首先,说明以下,楼主说的化粪池前坡度宜用0.01是有依据的,但是是在给水排水设计手册上.
其次,小区排水管道的坡度和管径按措施99页执行,注意要符合充满度和自清流速的限制!
回复
11楼
各位好,我门是同行,以后还请各位高手多多指教!
回复