请教荣昌老师 冷库温度降不下来
3144151
3144151 Lv.2
2010年01月28日 00:50:26
来自于制冷技术
只看楼主

比泽尔单机双极压缩机,库温设定-18度,但温度总持续在-14左右,-14时 高压压力1.4MP ,低压0.06MP,回气端结霜,以前温度都能达到,前几天突然不行了,请教老师帮助

比泽尔单机双极压缩机,库温设定-18度,但温度总持续在-14左右,-14时 高压压力1.4MP ,低压0.06MP,
回气端结霜,以前温度都能达到,前几天突然不行了,请教老师帮助
免费打赏
荣昌制冷
2010年01月28日 05:14:27
2楼
首先得确定压缩机的性能(气阀密封)是否良好,采用何种制冷剂?拿R22为例,库温-18度时,蒸发温度约为-23度左右,此时的低压应该是0.12MPa左右,而你只有0.06MPa,说明膨胀阀开得太小了,或者系统中的工质量过少。
回复
whfmayu
2010年02月22日 20:39:39
3楼
为什么不是制冷剂充注的过多造成的呢?
并且回气管都已经结霜了!
回复
hsjopq
2010年03月09日 11:13:06
4楼
楼上,蒸发温度在-23°C,回气结霜是很正常的,跟冷媒的多少没关系。
回复
swb-6783
2010年03月16日 13:15:07
5楼
制冷剂不够也能造成拉不下温,还有蒸发器结霜太厚