(请教)操作电源
暴雨
暴雨 Lv.2
2005年07月26日 14:42:36
只看楼主

1、一末端10kV配电室,不设计量(无PT),所用变在进线开关之后,开关操作电源取之所用变可不可以?(不设直流)2、进线开关(或所用变开关)跳闸后,所用变也就没有电了,故障排除后进线开关还能否合上?3、如开关操作机构选用可同时弹簧和人力储能机构,可否解决问题?(目的是节省直流装置)

1、一末端10kV配电室,不设计量(无PT),所用变在进线开关之后,开关操作电源取之所用变可不可以?(不设直流)



2、进线开关(或所用变开关)跳闸后,所用变也就没有电了,故障排除后进线开关还能否合上?



3、如开关操作机构选用可同时弹簧和人力储能机构,可否解决问题?(目的是节省直流装置)

免费打赏
han2003
2005年07月28日 21:18:44
12楼
交流操作已经是很成熟的技术了,但总是有人不喜欢用。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
大鼻山
2005年07月28日 22:58:04
13楼

何出此言?做过交流操作吗?
回复
大鼻山
2005年07月28日 23:00:48
14楼
目前采用PT+UPS,或者所变+UPS的方式,可以确保民用变电所的操作电源可靠性的。
省地、省钱、可靠,对付常规的民用变电所,没任何问题
回复
liuhuaguniang
2006年03月07日 19:50:00
15楼
xuexi
回复
lhs3131
2008年02月21日 21:22:58
16楼
如用交流操作的话,即使操作电源取在电源进线侧的PT,如在停电或检修进不也得用手动???
如用UPS,其容量选多大?不也同直流屏一样???
回复