1、一末端10kV配电室,不设计量(无PT),所用变在进线开关之后,开关操作电源取之所用变可不可以?(不设直流)2、进线开关(或所用变开关)跳闸后,所用变也就没有电了,故障排除后进线开关还能否合上?3、如开关操作机构选用可同时弹簧和人力储能机构,可否解决问题?(目的是节省直流装置)

1、一末端10kV配电室,不设计量(无PT),所用变在进线开关之后,开关操作电源取之所用变可不可以?(不设直流)



2、进线开关(或所用变开关)跳闸后,所用变也就没有电了,故障排除后进线开关还能否合上?



3、如开关操作机构选用可同时弹簧和人力储能机构,可否解决问题?(目的是节省直流装置)

免费打赏
fwb9123456
2005年07月26日 15:22:51
2楼
一末端10kV配电室,不设计量(无PT),所用变在进线开关之后,进线开关操作电源取本柜内装的10000/100V电压互感器。
PT电压互感器柜为第二柜。
回复
jianghe1508
2005年07月26日 15:49:54
3楼
所用变在进线开关之后,也就是主进柜合上电源后,所用变才能有电;主进柜的操作电源又取自于所用变,这两者岂不是矛盾吗?这样子,操作机构根本就取不到电源,只能手动合闸主进柜,所用变才能通上电。建议在主进柜的电源测并个PT,操作电源取自于PT.
回复
kaven8899
2005年07月26日 18:11:19
4楼
注意一点,即使设了计量PT也不能从计量PT上引操作电源,计量PT必须是专用PT。建议电源侧设线路PT。
回复
暴雨
2005年07月28日 16:04:01
5楼
谢了
回复
wysh
2005年07月28日 16:15:24
6楼
我建议还是上直流屏,可靠!配电设备如果不安全、不可靠就不如不要!
回复
luobing3370107
2005年07月28日 16:30:13
7楼
就是
回复
siclear
2005年07月28日 16:58:03
8楼
钱不是这么个剩法!
回复
zthy
2005年07月28日 17:03:45
9楼
我觉得还是结合远近期考虑一下,设备选型也要考虑性价比的嘛!
回复
大鼻山
2005年07月28日 18:06:29
10楼
交流操作也很可靠,不要动辄就是直流操作。
回复
双成
2005年07月28日 19:34:56
11楼
用交流,那就手动吧!