各位高手,请帮忙,图中是我公司生产的开关柜,上下铜排之间的安全距离没问题,现在为了将下边的铜排隔开,加装了绝缘板,现在问题是绝缘板与上边的铜排贴在了一起,请问是否可行?若不行的话应该保持多大的距离?有没有这方面的标准或规范?
各位高手,请帮忙,图中是我公司生产的开关柜,上下铜排之间的安全距离没问题,现在为了将下边的铜排隔开,加装了绝缘板,现在问题是绝缘板与上边的铜排贴在了一起,请问是否可行?若不行的话应该保持多大的距离?有没有这方面的标准或规范?
2楼
:) 黏在一起不可以吧?铜牌会发热的。但也没有见过相关标准,但工厂工艺应该有要求的!
回复
3楼
用热缩套管吧!
回复
4楼
1。阻燃材料
2。临界温度
满足要求随便用;好多垂直母线都这样支撑的
回复
5楼
回复
6楼
可参考:绝缘软母排技术参数
■ 工作温度:-30℃至+105℃。
■ 工作电压范围:750V。
■ 耐压强度:15min(50Hz):对地>15kV;母排间>30kV。
回复
7楼
那是不是10KV的爬电距离,我看怎么有点像是35KV的套管,其它的大家都已经考虑了。
回复
8楼
没看明白啥意思:'(
回复
9楼
不知您的电压等级是多少?若是12 kV,母线离绝缘板应保证30mm,若是24~40.5 kV,母线离绝缘板应保证60mm.
回复
10楼
两边套管中间加块连接,象一个箱中箱,且还有一块垂直的排,不知道在干什么。
回复
11楼
请问你的这个参数是从哪看到的呢?
回复