各位高手,请帮忙,图中是我公司生产的开关柜,上下铜排之间的安全距离没问题,现在为了将下边的铜排隔开,加装了绝缘板,现在问题是绝缘板与上边的铜排贴在了一起,请问是否可行?若不行的话应该保持多大的距离?有没有这方面的标准或规范?

各位高手,请帮忙,图中是我公司生产的开关柜,上下铜排之间的安全距离没问题,现在为了将下边的铜排隔开,加装了绝缘板,现在问题是绝缘板与上边的铜排贴在了一起,请问是否可行?若不行的话应该保持多大的距离?有没有这方面的标准或规范?

IMG_0008.JPG

免费打赏
tudashi63
2010年01月28日 17:03:06
12楼
你这种情况要考虑以下情况:
1.安装绝缘板后,导体间的距离也不得小于60mm;
2.两相导体最近处的干弧距离不得小于125mm;
3.两相之间有连续绝缘面的地方,爬电距离不小于250mm。
注:干弧距离---相间或相对地间,在空气当中,用直线连接的最短距离。
回复
yeyishuang_a
2010年02月03日 10:05:44
13楼
有标准规定,但我记不起标准号了,对不起.但我们一直是按此要求的.