框架结构的填充墙采用混凝土空心小型砌块砌筑,施工简便,速度块,成本低,但如果施工时操作方法不当,墙面抹灰粉刷饰面极易出现裂缝。现分析裂缝产生的原因,并提出一些预防措施。一、原因分析1、水平直通裂缝或间断裂缝产生的原因填充墙砌筑时,未立皮数杆或不带灰线,灰缝忽大忽小,砂浆厚度不均匀,或砂浆稠度过大,收缩大,在气候特别干燥炎热时砌筑,砌块未适当喷水湿润;错把砌块底面朝下,砂浆饱满度严重不足;砂浆配合比计量不准确,搅拌不均匀,强度达不到设计强度等级;在外力作用下墙体部分滑动。抹灰时基层未清理、浇水湿润,抹灰间隔时间掌握不准,导致抹灰空鼓开裂。
一、原因分析
1、水平直通裂缝或间断裂缝产生的原因
填充墙砌筑时,未立皮数杆或不带灰线,灰缝忽大忽小,砂浆厚度不均匀,或砂浆稠度过大,收缩大,在气候特别干燥炎热时砌筑,砌块未适当喷水湿润;错把砌块底面朝下,砂浆饱满度严重不足;砂浆配合比计量不准确,搅拌不均匀,强度达不到设计强度等级;在外力作用下墙体部分滑动。抹灰时基层未清理、浇水湿润,抹灰间隔时间掌握不准,导致抹灰空鼓开裂。
2、阶梯形裂缝产生的原因
(1) 砌块顶端不带砂浆或砂浆饱满度低于60%,冲水刮浆,将竖缝灰浆冲散流淌。
(2)砌筑前未计算砌块排数,灰缝厚度随意,有的将排数余值集中到一个竖向灰缝厚度内,且按每皮间隔留置,抹灰前又未嵌填砂浆,造成有规则的阶梯形裂缝
(3)门窗顶头倒八字裂缝产生的原因
这主要是过梁板两端搭接长度不足,或预制梁板安装时没有座浆垫平,而是干铺,或过梁板端处墙体砌筑不规则,形成无皮无排的干垒现向。
(4)梁底裂缝产生的原因
这是一种框架结构填充墙的质量通病。由于受灰缝厚度的限制,砌块皮数不可能为整数。最后一皮砌块没有用混凝土砌块打紧堵实。有的选用材料不当,随意用碎砖块、小石块垒砌,既不打紧也不填实,有的最后一皮是用红砖斜码上去的,也不带砂浆,砖上下丁头的三角形孔洞或墙中间孔洞既不用砂浆也不用细石混凝土堵塞密实。只靠抹灰层控制,随着时间的推移,产生裂缝是必然的。
(5)框架柱与填充墙、纵横隔墙交叉处竖直裂缝产生的原因
前者多为直通裂缝,后者多为间断裂缝。这种裂缝产生的主要原因是,砌块砌筑前未计算排数,或受砌块规格型号限制,边灰缝很宽,没有与柱挤紧,或灰缝较窄,丁头无浆干铺,墙交叉处没有咬槎,成为通缝。另一个原因是,拉接筋漏置或拉接筋与灰缝高度错位,砌筑时拉接筋未调直拉紧,或拉接筋数量不足,拉接筋两肢没有分开置于砂浆中,未起到拉接作用。
(6)竖向通直裂缝或间断裂缝产生的原因
有通缝墙体局部受外力冲击如剔凿管道、沟槽引起裂缝,或砌块砌筑时留置的直槎间断处,没有放置拉接筋。
(7)其它不规则裂缝产生的原因
主要是抹灰层收缩,空鼓或接槎处理不规范。也有的是在墙上开洞,脚手架洞眼等嵌缝 不密实。
二、预防措施
1、框架结构填充墙砌筑必须精心组织、精心施工。砌筑前,必须根据砌块尺寸和灰缝厚度计算砌块皮数和排数。灰缝一般控制在8 ~ 12毫米为宜。砌块规格型号要匹配,不能只购置主规格砌块,造成组砌困难,转角处的缺口用其它材料东拼西凑。砌筑前,画置皮数杆,要立杆挂线,依线而砌。
2、砌块的底面必须朝上。砂浆的配合比要符合设计要求,计量准确,搅拌均匀,稠度适中,强度必须达到设计要求。严禁干砌,砂浆饱满度要严格要求,水平灰缝的饱满度不低于90%,竖缝的饱满度不低于60%,抽检时对竖缝必须注意检查。
3、砌块皮数、排数较难于调为整数,当砌筑至梁低、柱旁、转角处时,应用实心砌块打紧,不宜采用红砖斜砌。如果用红砖砌筑时,必须座浆。三角形孔洞必须用砂浆或不低于10细石混凝土填实,严禁空心砌筑。抹灰前,对梁底、柱边砌块应再检查,一定要打紧、嵌实。
4、 拉接筋应用直径不小于6毫米的级钢筋,间距不大于600毫米长度不小于780毫米。钢筋应平直,端头带弯钩。拉接筋必须放置在砂浆中。预埋在柱上的拉接筋如果与灰缝错位时,应将钢筋位置调正或在柱子上补焊拉接筋。
5、 预制门窗过梁应按砌块尺寸予以调整,搭接长度不应小于1个砌块长度,且不小于240毫米。同时梁板端头砌块砌筑必须咬槎,严禁出现通缝,可采取提高砂浆强度等级或钢筋网等措施,过梁板都要座浆垫平,不得干铺。
6、抹灰前,应细心检查起体,处理缺陷,预埋管道、预留沟槽、预埋件、预留洞口、梁 底柱边等处,应先嵌缝补浆,清理基层,浇水湿润,再分层抹灰赶平,并掌握好间隔时间,防止空鼓开裂。
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-1-27 08:57 编辑 ]