最近完成一个项目,三层框架结构,基础墙采用MU15实心混凝土砖M10水泥砂浆砌筑,审图认为这属于违反CECS257:2009中5.2.1条规定:“标高0.00以下的基础砌体应采用强度等级不小于MU20的混凝土实心砖”,存在“严重安全隐患”,应重新设计!在下认为CECS257:2009是砌体结构规范,不适用于本工程。欢迎各位高人支招!
在下认为CECS257:2009是砌体结构规范,不适用于本工程。
欢迎各位高人支招!
最近完成一个项目,三层框架结构,基础墙采用MU15实心混凝土砖M10水泥砂浆砌筑,审图认为这属于违反CECS257:2009中5.2.1条规定:“标高0.00以下的基础砌体应采用强度等级不小于MU20的混凝土实心砖”,存在“严重安全隐患”,应重新设计!在下认为CECS257:2009是砌体结构规范,不适用于本工程。欢迎各位高人支招!