一套低压柜,配有功率因数自动补偿,当供电电流达到150A时,功率因数为0.9。当负载只有60A时,功率因数只有0.3(电容全投)退出几组电容功率因数到零。是不是CT接反了。请指教
一套低压柜,配有功率因数自动补偿,当供电电流达到150A时,功率因数为0.9。
当负载只有60A时,功率因数只有0.3(电容全投)退出几组电容功率因数到零。
是不是CT接反了。
请指教
62楼
看看是不是过补偿了,它功率因数显示有没有带L或者C?
回复
63楼
我们电房改过增容后,有这个现象
回复
64楼
学习,学习
回复
65楼
CT线接反显示不正常,楼主可以调一下试试。
回复
66楼
CT太大了吧
回复
67楼
没碰到过
回复
68楼
正常,控制器在电流很小或无电流时一般功率因数是1,但有的显示是0或接近0
回复
69楼
找了很久的了,终于有了,谢谢楼主了,上传了这么好的资料
回复
70楼
1先看看线接到有问题没有
2过补了,负载一定时候,功率因数的变化是从小到大即,0---1,继续增大电容,功率因数从1----0.你现在负载减小了,电容没有减少,就是电容过补了,继续较小电容,就正常了。
回复
71楼
从你的描述中可以判断是过补偿了
回复