功率因数表怪现象
ygdlcj
ygdlcj Lv.2
2010年01月26日 19:10:39
来自于电站工程
只看楼主

一套低压柜,配有功率因数自动补偿,当供电电流达到150A时,功率因数为0.9。当负载只有60A时,功率因数只有0.3(电容全投)退出几组电容功率因数到零。是不是CT接反了。请指教

一套低压柜,配有功率因数自动补偿,当供电电流达到150A时,功率因数为0.9。
当负载只有60A时,功率因数只有0.3(电容全投)退出几组电容功率因数到零。
是不是CT接反了。
请指教
免费打赏
lvlvbaobei
2010年04月23日 23:36:15
72楼
我看啊,是变压器太大负荷太小,加上变压器本身的损耗,就算不用也要被罚款的,只有增大负荷才能把功率因素补上去,有功的平方加无功的平方再开方为视在功率,无功等于变压器的损耗和未补偿到一的无功,所以只有增加负荷。
回复
dbsljczgw
2010年04月25日 22:56:24
73楼
学习了,大家踊跃发言,然后高手来更正确认补充解答多好哇!我们才有进步.
回复
lgf860
2010年04月26日 00:07:52
74楼
过不
回复
aijifalaowang
2010年04月26日 09:38:17
75楼
是不是过补偿了,建议使用自动补偿。
回复
zsphn6666
2011年01月08日 14:48:30
76楼
电流线或电压线接反了。
回复
wanwuzhili
2011年01月14日 09:13:28
77楼
根据主楼描述现象 我个人考虑可能是功率因数表接线有些问题
功率因数表根据表的不通接线通常有两种
一种是单相接线 即 电流线圈取A相电流 电压线圈取AN电压
另一种是三相接线 即 电流线圈取A相电流 电压线圈去BC电压
两种接法电压和电流相位正好相差90度 接线时要看看仪表说明书上的接线图
接错了就会有你说的那种功率因数异常 还有 如果是电压或电流取反相了 只会功率因数表反偏转,数值基本差不多 所以考虑不像互感器套反的原因
回复

相关推荐

APP内打开