功率因数表怪现象
ygdlcj
ygdlcj Lv.2
2010年01月26日 19:10:39
来自于电站工程
只看楼主

一套低压柜,配有功率因数自动补偿,当供电电流达到150A时,功率因数为0.9。当负载只有60A时,功率因数只有0.3(电容全投)退出几组电容功率因数到零。是不是CT接反了。请指教

一套低压柜,配有功率因数自动补偿,当供电电流达到150A时,功率因数为0.9。
当负载只有60A时,功率因数只有0.3(电容全投)退出几组电容功率因数到零。
是不是CT接反了。
请指教
免费打赏
gulianlian
2010年04月05日 20:28:30
52楼
受教了
回复
fjw1204
2010年04月06日 11:23:04
53楼
检查接线呢
回复
jwh19900704
2010年04月06日 15:18:38
54楼
过补偿了
回复
jwh19900704
2010年04月06日 15:19:04
55楼
不过功率因数可以为0????
回复
li350364
2010年04月13日 16:27:02
56楼

负载是感的应是电压超前电流一定的相角吧??
回复
weixiaohuai
2010年04月13日 20:12:09
57楼
应该是相序接反了
回复
花落处
2010年04月13日 20:48:04
58楼
不是很明白,期待高手的完整解答了
回复
b676726620
2010年04月14日 10:36:43
59楼
听楼主的说法我认为这是正常的.因为在150A电流时是正常的,所以我认为补偿没有问题。至于为什么60A时功率因数不正常是因为一次电流太小,没有达到补偿器的启动电流.补偿器因为欠流没有工作.在这种情况下功率因数的大小没有实际意义.楼主说的不够清楚不知道小弟分析的是否正确,如果有疑问我们可以联系我的QQ676726620
回复
h604323536
2010年04月15日 08:50:59
60楼
像是过补偿
回复
kuterbb
2010年04月15日 16:50:27
61楼
初步判断是 接错了

三相的电压电流线 要一一对应

注意电流电压的方向
回复

相关推荐

APP内打开