一套低压柜,配有功率因数自动补偿,当供电电流达到150A时,功率因数为0.9。当负载只有60A时,功率因数只有0.3(电容全投)退出几组电容功率因数到零。是不是CT接反了。请指教
一套低压柜,配有功率因数自动补偿,当供电电流达到150A时,功率因数为0.9。
当负载只有60A时,功率因数只有0.3(电容全投)退出几组电容功率因数到零。
是不是CT接反了。
请指教
52楼
受教了
回复
53楼
检查接线呢
回复
54楼
过补偿了
回复
55楼
不过功率因数可以为0????
回复
56楼
负载是感的应是电压超前电流一定的相角吧??
回复
57楼
应该是相序接反了
回复
58楼
不是很明白,期待高手的完整解答了
回复
59楼
听楼主的说法我认为这是正常的.因为在150A电流时是正常的,所以我认为补偿没有问题。至于为什么60A时功率因数不正常是因为一次电流太小,没有达到补偿器的启动电流.补偿器因为欠流没有工作.在这种情况下功率因数的大小没有实际意义.楼主说的不够清楚不知道小弟分析的是否正确,如果有疑问我们可以联系我的QQ676726620
回复
60楼
像是过补偿
回复
61楼
初步判断是 接错了
三相的电压电流线 要一一对应
注意电流电压的方向
回复