一套低压柜,配有功率因数自动补偿,当供电电流达到150A时,功率因数为0.9。当负载只有60A时,功率因数只有0.3(电容全投)退出几组电容功率因数到零。是不是CT接反了。请指教
一套低压柜,配有功率因数自动补偿,当供电电流达到150A时,功率因数为0.9。
当负载只有60A时,功率因数只有0.3(电容全投)退出几组电容功率因数到零。
是不是CT接反了。
请指教
32楼
单个电容容量过大,一补偿就过,然后又都退出。从而导致功率因数低
回复
33楼
CT接反了。负载是感性的即电流超前电压,CT接反造成电容补偿控制器里的检测电压超前检测电流,无论过补还是补偿不够电容柜都会满投。当电流150A时,电容柜满投功率因数为09,只是超前与滞后反了,当电流只有60A是,感性负载减少,因电容柜仍为满投,导致实际回路电流远滞后电压造成功率因数只有0.3。
回复
34楼
写错了,09应该是0.9。
回复
35楼
检查线路,可能是过补了,不可能电容越补功率因素越低。
回复
36楼
言之有理
回复
37楼
零纠结中
回复
38楼
是过补偿了!整个线路呈容性!仪表都不能正确显示了!
回复
39楼
了解、学习、谢谢。
回复
40楼
学习了,感谢楼主的无私奉献,希望楼主再接再厉发更多更好的帖子。
回复
41楼
学习学习
回复