一套低压柜,配有功率因数自动补偿,当供电电流达到150A时,功率因数为0.9。当负载只有60A时,功率因数只有0.3(电容全投)退出几组电容功率因数到零。是不是CT接反了。请指教
一套低压柜,配有功率因数自动补偿,当供电电流达到150A时,功率因数为0.9。
当负载只有60A时,功率因数只有0.3(电容全投)退出几组电容功率因数到零。
是不是CT接反了。
请指教
22楼
同意14楼的
回复
23楼
学习了,没见过~~
回复
24楼
接线有问题,将电流线或电压线倒一下。
回复
25楼
1、联系控制器厂家核实其指示和控制问题。
2、彻查接线。
从楼主的现象看,低负荷时肯定过补了。
回复
26楼
希望楼主能把决解后的结果和大家说说
回复
27楼
应该看控制器面板上的超前灯亮了没有如果亮了就说明是过补,当供电电流达到150A时,功率因数为0.9说明接线应该没有问题
回复
28楼
功率因数如何决定的啊!
回复
29楼
如果是CT接反的话,会显示超前的,像你说的这种情况很可能是控制器的质量问题了,
回复
30楼
要么还有一个可能性就是,控制器的取压有误,造成控制器工作不正常,
220V的控制器的取与CT同相,380V的控制器CT是取异相,如果是分补的话就没有要求。三个CT,电压也都取三相。
回复
31楼
没碰见过,学习。但楼主表达好像不是很清楚!
回复