功率因数表怪现象
ygdlcj
ygdlcj Lv.2
2010年01月26日 19:10:39
来自于电站工程
只看楼主

一套低压柜,配有功率因数自动补偿,当供电电流达到150A时,功率因数为0.9。当负载只有60A时,功率因数只有0.3(电容全投)退出几组电容功率因数到零。是不是CT接反了。请指教

一套低压柜,配有功率因数自动补偿,当供电电流达到150A时,功率因数为0.9。
当负载只有60A时,功率因数只有0.3(电容全投)退出几组电容功率因数到零。
是不是CT接反了。
请指教
免费打赏
mousemimi1
2010年03月19日 12:14:07
12楼
不明白,功率因数为0的话,系统为纯电感或纯电容,但实际上不会出现这种情况的;
关注中。。。
回复
phy250589767
2010年03月19日 17:43:46
13楼
应该是过补偿拉 我们公司的就是 加无功补偿电力公司要罚款 不加 还要奖励 问他们说是 过补偿 造成的 所以要罚款
回复
luoqing
2010年03月20日 09:24:51
14楼
樓主:你的ct配的太大了,在60a的時侯,補償器的測試到的電流不到300ma,補償器認為沒有負荷,所以退出電容,你將ct變比放小吧.
回复
zspzsl_7872
2010年03月20日 17:03:44
15楼
可能是控制器有问题。
回复
johntom123
2010年03月21日 01:53:44
16楼
xiexie
回复
xy433xy
2010年03月21日 21:24:41
17楼
根据你说的电容全投,首先要是不是过补偿了,如果不是可能是线路问题,最后考虑控制器问题(比如故障,选型错误等)
回复
vlych
2010年03月22日 18:53:13
18楼
过补偿了
回复
enjoyingno37
2010年03月22日 21:01:34
19楼
会不会是控制器的问题啊。期待中
回复
dovekk
2010年03月23日 10:09:32
20楼
没碰见过,学习。
回复
wang770225
2010年03月23日 14:47:11
21楼
基本判定是过补偿。主要是电容单步容量过大,而电流小的时候功率因数虽然低,但总的补偿量不高,一投就会导致过补偿。
回复