一套低压柜,配有功率因数自动补偿,当供电电流达到150A时,功率因数为0.9。当负载只有60A时,功率因数只有0.3(电容全投)退出几组电容功率因数到零。是不是CT接反了。请指教
一套低压柜,配有功率因数自动补偿,当供电电流达到150A时,功率因数为0.9。
当负载只有60A时,功率因数只有0.3(电容全投)退出几组电容功率因数到零。
是不是CT接反了。
请指教
12楼
不明白,功率因数为0的话,系统为纯电感或纯电容,但实际上不会出现这种情况的;
关注中。。。
回复
13楼
应该是过补偿拉 我们公司的就是 加无功补偿电力公司要罚款 不加 还要奖励 问他们说是 过补偿 造成的 所以要罚款
回复
14楼
樓主:你的ct配的太大了,在60a的時侯,補償器的測試到的電流不到300ma,補償器認為沒有負荷,所以退出電容,你將ct變比放小吧.
回复
15楼
可能是控制器有问题。
回复
16楼
xiexie
回复
17楼
根据你说的电容全投,首先要是不是过补偿了,如果不是可能是线路问题,最后考虑控制器问题(比如故障,选型错误等)
回复
18楼
过补偿了
回复
19楼
会不会是控制器的问题啊。期待中
回复
20楼
没碰见过,学习。
回复
21楼
基本判定是过补偿。主要是电容单步容量过大,而电流小的时候功率因数虽然低,但总的补偿量不高,一投就会导致过补偿。
回复