一套低压柜,配有功率因数自动补偿,当供电电流达到150A时,功率因数为0.9。当负载只有60A时,功率因数只有0.3(电容全投)退出几组电容功率因数到零。是不是CT接反了。请指教
一套低压柜,配有功率因数自动补偿,当供电电流达到150A时,功率因数为0.9。
当负载只有60A时,功率因数只有0.3(电容全投)退出几组电容功率因数到零。
是不是CT接反了。
请指教
2楼
不是的,是过补偿了
回复
3楼
先看看是进相还是迟相,有可能是过补偿也可能是接反了
回复
4楼
检查接线啊 和你参数的设置啊 另外你说的功率因数是感性还是容性啊 是超前还是滞后啊 很有说法的 。
回复
5楼
是过补偿了,????????????????????????
回复
6楼
“功率因数到零”????:( :(
回复
7楼
学习了。。。。。期待高手解决
回复
8楼
正常,控制器在电流很小或无电流时一般功率因数是1,但有的显示是0或接近0
回复
9楼
在用电量大的情况下 功率因数在没有补偿前应是小于0.9以下的 据你这样的描述因该是接反了 但功率因数怎么都不该为零的
回复
10楼
电压、电流信号是否按要求接入的 比如:电压应该是哪一相的 电流应该是哪一相的 还有电压电流的方向是否正确
回复
11楼
真的是很奇怪的。
回复