注意~~~~ 排水的过长的问题~~~
cuili7719
cuili7719 Lv.2
2005年07月26日 11:20:33
只看楼主

1 如果排水立管与检查井距离过远~(基本在20米) 我想问为防止堵塞,在设计的时候如果做,有什么好办法解决这个问题~~(排水管到井是埋地的)2 排水管为什么不能在楼梯下走~~如果在楼梯与地面空的地方走可以吗~~

1 如果排水立管与检查井距离过远~(基本在20米) 我想问为防止堵塞,在设计的时候如果做,有什么好办法解决这个问题~~(排水管到井是埋地的)
2 排水管为什么不能在楼梯下走~~如果在楼梯与地面空的地方走可以吗~~
免费打赏
sdvegeta
2005年07月26日 12:58:22
2楼
1、加大管径,规范对于排水横管什么规格多长需要加清扫口有规定。
2、你看看楼梯施工的时候是怎么做的就知道为什么管道不能走楼梯了!
回复
gzh1982
2005年07月26日 13:53:14
3楼
加大管径,并加清扫口20m一个
回复
果汁
2005年07月26日 15:25:22
4楼
可以在楼梯的旁边走!
也不是说排水管一定不能在楼梯下面走,你只需要问一下结构的,楼梯的做法就知道了!
回复
panda1982
2005年07月26日 16:54:22
5楼
长知识。
回复
ylw94
2005年07月26日 17:50:10
6楼
1、加清扫口
2、我以前也没注意,呵呵
回复
shihongsheng
2005年07月26日 17:56:21
7楼
对,加清扫口!
回复

相关推荐

APP内打开