一化学品仓库空调,从距离约150米的配电柜引出35平方的电缆,但目前来看电压好像有点问题,请各位高手帮忙分析一下,最好有公式进行证明,具体数据如下: 电压 电流 功率 视功 无功 功因停机 395 0 0 0 0 1单机运行 383 26.5 13.6 17.45 11 0.77双机运行 370.4 58 31.6 37.3 19 0.85全机运行 366 68 39.6 44 18.6 0.91

一化学品仓库空调,从距离约150米的配电柜引出35平方的电缆,但目前来看电压好像有点问题,请各位高手帮忙分析一下,最好有公式进行证明,具体数据如下:
电压 电流 功率 视功 无功 功因
停机 395 0 0 0 0 1
单机运行 383 26.5 13.6 17.45 11 0.77
双机运行 370.4 58 31.6 37.3 19 0.85
全机运行 366 68 39.6 44 18.6 0.91
单机是指一个压缩机运行,双机指两个压缩机运行,全机指两个压缩机加电加热运行
免费打赏
hero_2008
2010年01月26日 13:31:08
12楼
要想压降减小你还要重新换电缆,目前压降才3.6%,属于正常范围。
回复
红苹果
2010年01月26日 17:12:06
13楼
:lol
老眼昏花了。。。吓我一跳。。放心使用没有问题。。。
回复
tank-----no.1
2010年01月26日 20:18:09
14楼
366*395=0.92,也就是9%,最好换电缆吧!对设备也有好处!
回复
shideping
2010年01月26日 21:17:47
15楼
40KW的负荷,150米的距离,35平方的电缆,根据经验感觉问题不大。期待做设计的朋友来校验一下。
回复
红苹果
2010年01月27日 10:28:10
16楼
:lol
跟我犯了同样错误。。?
回复
csdlh
2010年01月27日 11:08:29
17楼
同意
回复
jdlk
2010年01月27日 21:14:43
18楼
回16楼,感觉你说的较为正确,但以前是25平方,没太大问题,35平方反而出现问题了,现在关键是更换起来非常麻烦,要换多大?因为电压三相均平衡,故我认为电缆应该没问题,现在看起来电压对设备的影响并不是太大,是可以接受的。
回复
红苹果
2010年01月28日 12:09:09
19楼
366V的电压相对380V的标称电压来说线路压降约3.7%是满足要求的吧。。
回复
hero_2008
2010年01月28日 13:13:48
20楼

按395V来算压降是大了,但366V相对于380V压降还是在正常范围的,标准都是跟380V来参照的。:handshake
楼主可以放心使用,没问题。
回复
jdlk
2010年01月28日 20:03:36
21楼
谢谢各位:call: