请各位高手帮助分析一下
jdlk
jdlk Lv.3
2010年01月26日 09:23:41
只看楼主

一化学品仓库空调,从距离约150米的配电柜引出35平方的电缆,但目前来看电压好像有点问题,请各位高手帮忙分析一下,最好有公式进行证明,具体数据如下: 电压 电流 功率 视功 无功 功因停机 395 0 0 0 0 1单机运行 383 26.5 13.6 17.45 11 0.77双机运行 370.4 58 31.6 37.3 19 0.85全机运行 366 68 39.6 44 18.6 0.91

一化学品仓库空调,从距离约150米的配电柜引出35平方的电缆,但目前来看电压好像有点问题,请各位高手帮忙分析一下,最好有公式进行证明,具体数据如下:
电压 电流 功率 视功 无功 功因
停机 395 0 0 0 0 1
单机运行 383 26.5 13.6 17.45 11 0.77
双机运行 370.4 58 31.6 37.3 19 0.85
全机运行 366 68 39.6 44 18.6 0.91
单机是指一个压缩机运行,双机指两个压缩机运行,全机指两个压缩机加电加热运行
免费打赏
红苹果
2010年01月26日 10:36:09
2楼
这么大负荷看了就估计压降应该有问题。。

似呼上面的参数对不起来。。。
回复
红苹果
2010年01月26日 10:51:54
3楼
相对380V这一电压等级来说,这么大负荷150米距离太远。。低压一般按电流矩考虑。。
35的交联电缆 功率因素0.9时 0.271 压损约= 0.271 * 0.15 * 366 = 15% 压降远超过要求
380V电缆线路按规范来说 线路上压降允许是5%,可以考虑选择95或者120的吧,95不一定够。。
自己可以根据经济运行条件,比如说后期这可能在增加负荷什么的,那就加变压器吧。。
回复
zj184718180
2010年01月26日 11:11:27
4楼
严重顶楼上的:victory: :victory: :handshake
回复
hero_2008
2010年01月26日 12:04:10
5楼
看了一下电压并无问题啊,还是在正常值以内。
3楼的分析投资成本比较大
回复
红苹果
2010年01月26日 12:16:06
6楼
:o
这么大负荷,全机运行计算电流达366A了,150米直接看估计下压降就是不够的。。
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年01月26日 12:47:41
7楼
苹果版主,366是全机运行电压,相对400V,压降8.5%,超出范围
相对380V,压降3.7%,在范围内:L

[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-1-26 12:54 编辑 ]
回复
gdx8785
2010年01月26日 12:48:21
8楼


苹果看错了?
366是电压值,这个数据估计是在电源端测量的
回复
jdlk
2010年01月26日 12:58:50
9楼
回6楼,负荷并部是很大,全机 运行电流是68A,电压是366V,感觉压降多了点,这已经影响压缩机的运行,以前是25平方的电缆,后因为施工将其挖断,重新放的35平方
回复
jdlk
2010年01月26日 13:11:26
10楼
回8楼,这个数据是在空调的进线端测量的
回复
hero_2008
2010年01月26日 13:29:17
11楼
楼主放心使用,没问题:handshake