一化学品仓库空调,从距离约150米的配电柜引出35平方的电缆,但目前来看电压好像有点问题,请各位高手帮忙分析一下,最好有公式进行证明,具体数据如下: 电压 电流 功率 视功 无功 功因停机 395 0 0 0 0 1单机运行 383 26.5 13.6 17.45 11 0.77双机运行 370.4 58 31.6 37.3 19 0.85全机运行 366 68 39.6 44 18.6 0.91
一化学品仓库空调,从距离约150米的配电柜引出35平方的电缆,但目前来看电压好像有点问题,请各位高手帮忙分析一下,最好有公式进行证明,具体数据如下:
电压 电流 功率 视功 无功 功因
停机 395 0 0 0 0 1
单机运行 383 26.5 13.6 17.45 11 0.77
双机运行 370.4 58 31.6 37.3 19 0.85
全机运行 366 68 39.6 44 18.6 0.91
单机是指一个压缩机运行,双机指两个压缩机运行,全机指两个压缩机加电加热运行
2楼
这么大负荷看了就估计压降应该有问题。。
似呼上面的参数对不起来。。。
回复
3楼
相对380V这一电压等级来说,这么大负荷150米距离太远。。低压一般按电流矩考虑。。
35的交联电缆 功率因素0.9时 0.271 压损约= 0.271 * 0.15 * 366 = 15% 压降远超过要求
380V电缆线路按规范来说 线路上压降允许是5%,可以考虑选择95或者120的吧,95不一定够。。
自己可以根据经济运行条件,比如说后期这可能在增加负荷什么的,那就加变压器吧。。
回复
4楼
严重顶楼上的:victory: :victory: :handshake
回复
5楼
看了一下电压并无问题啊,还是在正常值以内。
3楼的分析投资成本比较大
回复
6楼
:o
这么大负荷,全机运行计算电流达366A了,150米直接看估计下压降就是不够的。。
回复
7楼
苹果版主,366是全机运行电压,相对400V,压降8.5%,超出范围
相对380V,压降3.7%,在范围内:L
[
本帖最后由 zyy19971997 于 2010-1-26 12:54 编辑 ]
回复
8楼
苹果看错了?
366是电压值,这个数据估计是在电源端测量的
回复
9楼
回6楼,负荷并部是很大,全机 运行电流是68A,电压是366V,感觉压降多了点,这已经影响压缩机的运行,以前是25平方的电缆,后因为施工将其挖断,重新放的35平方
回复
10楼
回8楼,这个数据是在空调的进线端测量的
回复
11楼
楼主放心使用,没问题:handshake