在空调系统中,充制冷剂少,反而蒸发器会结霜
chijianshengai
2010年01月25日 00:34:58
只看楼主

在空调系统中,充制冷剂少,反而蒸发器会结霜

在空调系统中,充制冷剂少,反而蒸发器会结霜
荣昌制冷
2010年01月25日 05:48:05
2楼
充得少,压力低,查R22该压力下的温度就知道为什么会结霜的缘故了。
回复
zxwknight3166
2010年01月25日 12:53:44
3楼
应该是蒸发器前部或节流机构后面 不应该是整个蒸发器
回复
bx1221
2010年01月25日 16:50:02
4楼
制冷剂少,只会在节后、蒸发器进口附近结霜,蒸发器出口过热度较大,制冷量下降
回复
sun_ma2005
2010年01月27日 17:52:28
5楼
应该在节流后,蒸发器进口处应该结霜,出口处结不结霜
回复
yzhchlan
2010年01月28日 14:41:50
6楼
弱弱的问一下3楼的朋友:为什么不应该是整个蒸发器?
制冷剂少,蒸发压力低,当蒸发温度低于冰点温度的时候,空气中的水就会在盘管上结霜。
回复
ma42278652
2010年02月05日 14:53:12
7楼
对啊,也不应该是蒸发器出口结霜啊。。。。。
回复
michael3091
2010年02月06日 08:14:34
8楼
冷媒充注利昂少时,由于压缩机吸不到足够的气体,所以蒸发压力逐渐下降,造成结霜。
回复
lixingyuede
2010年02月14日 00:05:23
9楼
制冷剂充注不足等于供液量不足,造成蒸发压力低。
回复
frenkey
2010年02月25日 09:00:06
10楼
冷媒充注利昂少时,由于压缩机吸不到足够的气体,所以蒸发压力逐渐下降,造成结霜。这个是正解 :lol
回复
chijianshengai
2010年03月13日 18:58:13
11楼
我用的螺杆压缩机在100%运行后,不卸载了,请问老师们问题在哪,怎样处理