框架柱上一定要两个方向都设梁吗?
hey365
hey365 Lv.6
2010年01月24日 16:37:14
只看楼主

这样一个结构,我想只在柱子X方向设梁,Y高不设梁(相当于把Y方向那个框架梁拉出去支撑在从X方向挑出去的框架梁上作为次梁)。这样行吗?[ 本帖最后由 hey365 于 2010-1-24 16:49 编辑 ]


这样一个结构,我想只在柱子X方向设梁,Y高不设梁(相当于把Y方向那个框架梁拉出去支撑在从X方向挑出去的框架梁上作为次梁)。这样行吗?

[ 本帖最后由 hey365 于 2010-1-24 16:49 编辑 ]
免费打赏
jilinpd
2010年01月24日 16:55:40
2楼
没听明白,楼主可以画一个简图就一目了然了,也方便大家讨论。
回复
ouyfw71
2010年01月24日 18:09:04
3楼
不行吧,只有个别地方可以这么做
回复
jing-hannan
2010年01月24日 19:56:12
4楼
可以的,相当于增加了梁的跨度,梁的截面尺寸就应该加大。
回复
blessing
2010年01月25日 11:05:01
5楼
成平面结构了。
回复
vin181
2010年01月25日 11:14:09
6楼
最好还是都设哦
回复
xalan
2010年01月25日 13:04:06
7楼
就局部框架柱而言,肯定是可以的,
只要整体结构具备双向相当的抗侧力结构就行。
回复
mrcao88
2010年01月25日 19:23:04
8楼
看是什么情况,也不是不能设,只要受力合理就可以
回复
ljhper
2010年01月25日 20:53:55
9楼
双向框架最好,对抗震有利
回复
hoyathree
2010年01月26日 10:13:21
10楼
规范上是宜,不是应吧?只是最好设一下
回复
yzgang2001
2010年02月09日 11:56:57
11楼
不可以,这样的话Y方向的柱长细比很难满足规范
回复

相关推荐

APP内打开