卫生间的荷载:一般下沉500的卫生间恒载要取到10,下沉50的卫生间恒载要取到6.5,活载按照<<荷载规范>>,一般取2.0KN/m2楼梯间的荷载:把楼梯间的恒荷载按 8.0 kN/m2考虑,并把其化为线荷载加到两侧的梯梁上去;活荷载可根据使用功能依据GB 50009-2001《荷载规范》中表4.1.1取用(消防楼梯取 3.5 kN/m2)。也可以在进行PMCAD的建模前先计算楼梯,再根据计算结果将荷载加到PMCAD中。一般的民用建筑的楼梯间恒载仔细算一下,基本在 8.0 kN/m2左右。
卫生间的荷载:
一般下沉500的卫生间恒载要取到10,下沉50的卫生间恒载要取到6.5,活载按照<<荷载规范>>,一般取2.0KN/m2
楼梯间的荷载:
把楼梯间的恒荷载按 8.0 kN/m2考虑,并把其化为线荷载加到两侧的梯梁上去;活荷载可根据使用功能依据GB 50009-2001《荷载规范》中表4.1.1取用(消防楼梯取 3.5 kN/m2)。也可以在进行PMCAD的建模前先计算楼梯,再根据计算结果将荷载加到PMCAD中。一般的民用建筑的楼梯间恒载仔细算一下,基本在 8.0 kN/m2左右。
活载:
办公室 2.0 KN /m2
卫生间 2.0 KN /m2
楼梯间 2.0 KN /m2
一般上人屋面 2.0 KN /m2
非上人屋面 0.5 KN /m2
屋顶花园(盆栽) 3.0 KN /m2
我是这么取的,不知道对不对?大家说说自己是如何取的.
2楼
坡屋面建模,把屋顶分成两层:屋顶层和斜屋面层,底下一层的梁间荷载如何取值.这问题谁知道?
回复
3楼
因为有了带存水弯的大便器,所以多数卫生间下沉300,但荷载的取值还是由板厚和填充材料来决定。
回复
4楼
恒载的取值还是要按屋面做法统计下,活荷载就要按规范上的要求了!
回复
5楼
8.0太大了,7.0一般足够了,除非你TB跨度很大,很厚。
回复
6楼
看了这些对我的毕业设计又有好大帮助谢谢了
回复
7楼
4、卫生间
面层 0.85 KN/m2
结合层 0.06x25= 1.50 KN/m2
炉渣层 0.24x14= 3.36 KN/m2
防水层 0.20 KN/m2
100厚钢筋混凝土 0.10x25= 2.50 KN/m2
抹灰 0.40 KN/m2
g 8.81 KN/m2
q 2.00 KN/m2
回复
8楼
g 8.0KN/m2
q 2.0 KN/m2
对于有分隔的卫生间,
回复
9楼
卫生间荷载根据做法不同取值不尽相同,还是以计算为准吧。
回复
10楼
、卫生间
面层 0.85 KN/m2
结合层 0.06x25= 1.50 KN/m2
炉渣层 0.24x14= 3.36 KN/m2
防水层 0.20 KN/m2
100厚钢筋混凝土 0.10x25= 2.50 KN/m2
抹灰 0.40 KN/m2
g 8.81 KN/m2
q 2.00 KN/m2
回复
11楼
好贴非常感谢!好贴非常感谢!好贴非常感谢!好贴非常感谢!好贴非常感谢!好贴非常感谢!好贴非常感谢!