在水电站工业厂房中,有一层专为走电缆的电缆桥架层---电缆夹层,请问各位:电缆夹层是否设1、应急照明;2、事故照明
在水电站工业厂房中,有一层专为走电缆的电缆桥架层---电缆夹层,请问各位:电缆夹层是否设1、应急照明;2、事故照明
2楼
电缆夹层平时没人,不设应急照明,事故照明
回复
3楼
个人认为应设应急照明,这样停电维修时还有照明。
回复
4楼
还要注意,安全电压供电,灯具带金属防护外罩。
回复
5楼
电缆夹层3米高,可不可以:
1.不设事故照明
2.设应急照明
回复
6楼
澄清一个概念问题:事故照明和应急照明是一回事,不是两个概念。从50年代以来,中国一直采用“事故照明”这个名词。为了和国际照明委员会和英美等国通用的“emergency lighting”对应,并考虑到更为确切、更符合实际,90年代颁布的国家标准都使用了“应急照明”。可以参考唐海的《建筑电气设计与施工》
回复
7楼
6楼:
在水电站厂房中,事故照明和应急照明不是一回事,事故照明是电力系统停电或厂用电消失时所设的,并不是火灾时或者。。。。,所以,水电站电缆夹层是不是应设事故照明,应急照明我们都是用应急灯,而事故照明电源来源都不是厂用电
回复
8楼
楼上的开什么玩笑!
工业企业照明设计标准 GB50034-92第2.0.2条 照明种类可分为:正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明和障碍照明。其中应急照明包括备用照明、安全照明和疏散照明.
一般电缆夹层都要考虑照明,既要考虑安全照明,也要有疏散标志灯,总而言之要满足消防要求!