有关水-水板式换热器
fgp0615
fgp0615 Lv.2
2005年07月25日 14:17:39
来自于采暖供热
只看楼主

所选板式换热器最大换热量如果比实际所需换热量大很多会有什么后果呢?

所选板式换热器最大换热量如果比实际所需换热量大很多会有什么后果呢?
loman0317
2005年07月25日 14:28:44
2楼
大马拉小车,浪费!换热器选的大,所配置的循环泵、补水泵等也相应配的大,其结果是初投资加大,运行费用增大。有一点好处就是,日后供热面积增大,可以不用扩容。
回复
flyingbird
2005年07月25日 14:30:27
3楼
看情况了,如果只是暂时的大,以后还要扩大采暖面积,也可以的嘛。但是如果是长期这样,那就重新选吧。或者把板片抽掉点,减小换热面积。
回复
fgp0615
2005年07月25日 14:33:54
4楼


你的意思是说大的换热器其阻力损失也会大,从而导致循环泵偏大是吗?
回复
fgp0615
2005年07月25日 14:35:15
5楼
关键是我现在就只有这一个现成的换热器 我想要是不会影响以后系统的运行的话 我就打算用它了 不知道是否可行?
回复
qlx962121
2005年07月25日 22:16:13
6楼
大多少?要看工况如何?一般板换实际面积要比理论面积选取的大,但有一定的比例。
你的工况不防说来看看。
回复
fgp0615
2005年07月26日 09:53:15
7楼
一次端80/60 二次端40/45,二次端热负荷22KW 给风机盘管供热
选用舒瑞普B12M 20片
回复
qlx962121
2005年07月26日 13:33:28
8楼
如果阻力要求不严格的话可以选用国产板片BR12-1,11片基本可满足要求。
回复
power117
2007年04月25日 09:24:08
9楼
说实话,没事,别大的离谱就是了,按照一平米板换带400建筑面积来估算就差不多,不过不知道你那里2次管线的长度,建筑形势,一次水情况等因素,因此,啥也不好确定