高层及远端楼房供冷不够,是否冷冻水泵扬程不够
流星雨2000
2005年07月25日 13:37:43
来自于中央空调
只看楼主

现有一工程楼高25m,冷冻水泵扬程34m,从分水器直接供主楼能满足供冷需求,从分水器经250mDN200的管供到附楼发现高层供冷不足,是否因为冷冻水泵的扬程不够,该如何解决?

现有一工程楼高25m,冷冻水泵扬程34m,从分水器直接供主楼能满足供冷需求,从分水器经250mDN200的管供到附楼发现高层供冷不足,是否因为冷冻水泵的扬程不够,该如何解决?
jswgq-55
2005年07月25日 14:00:33
2楼
原因可能是多方面的,流量是否能够保证?系统有没清洗等。
回复
zys0000
2005年07月25日 15:13:30
3楼
有可能是冷冻水流量分配不平衡,调小分配到主楼的阀门试一下。
回复
coolheating
2005年07月25日 15:19:47
4楼
流量和扬程不够都有可能造成这种现象
回复
awxue
2005年07月25日 16:10:36
5楼
工程楼高25m,冷冻水泵扬程34m,应当说扬程是偏高。至于分水器直接供主楼能满足供冷需求,从分水器经250mDN200的管供到附楼发现高层供冷不足,原因只能是:水量分配的问题,通过个支管路的阀调节,来解决水量分配,如手动阀不行,就采用平衡阀。
回复
张三
2005年07月25日 19:11:46
6楼
典型的水泵选择偏大导致的水量分配问题!
回复
han2174
2005年07月26日 07:52:26
7楼
扬程34米肯定是够的。不是扬程的问题。
回复
han2174
2005年07月26日 07:54:13
8楼
能不能奖励我些积分呢?(—:
回复
农民不懂高压电
2005年07月26日 08:31:32
9楼
楼主再给点参数讪,例如总水流量多少?每个分水管的管径、设计流量等。最长的分水管多少?