消防模块控制带DC24V分励脱扣器的塑壳断路器断开,但是塑壳断路器没带辅助触头,请问当控制中心发出动作指令后,怎样知道塑壳断路器已经跳闸了。:handshake
消防模块控制带DC24V分励脱扣器的塑壳断路器断开,但是塑壳断路器没带辅助触头,请问当控制中心发出动作指令后,怎样知道塑壳断路器已经跳闸了。:handshake
12楼
由于断路器结构所限制,已经无法加辅助触点了,我问了做消防工程的人,他说不用加就可以了,我就是搞不懂不加辅助触点怎么知道断路器已经跳闸,我看到消防有四根线,两根应该是24V电源,另外两根是什么呢
回复
13楼
:lol
有4根线就可以了,2根控制线2根信号返回线,不过没有辅助触点啊。。
2根信号返回接哪?接断路器下桩线返回AC220V,那边用指示灯显示?;P
回复
14楼
2根控制线是24V电源控制断路器脱扣的是吧。
一般的消防模块的2根信号返回线需要的是
无源触点信号还是
有源信号啊。简易图发个
回复
15楼
一般消防控制室离配电箱不会太远,24V电源取自消防控制系统的。像你这样如果这头没有辅助触点真不知道接在哪里,要么从断路器负荷侧取线啊,消防控制室搞个灯显示?:lol
回复
16楼
您还没回答我消防模块的信号反馈一般是去无源信号,还是有源信号呢
回复
17楼
:lol
一般是用辅助触点,属无源信号。。
如果没有辅助触点,从这边断路器负荷侧取220V,那当然是有源信号啦。。
回复
18楼
消防信号反馈一般都是无源信号,断路器辅助就可以无源返回,带继电器也可以,但是是假返回,我们这里消防验收不会通过
回复