请高手帮手解决漏电事宜
gdhzjscgb777
2010年01月22日 14:07:00
只看楼主

公司在工地施工现场有间销售中心与两幢别墅样板房,因条件所限现与施工单位共用一组4*50+1*35的三相五线制供电,供电情况如下: 变压器总箱4*120铠装电缆(400A 动作电流300MA 时间0.3S的漏电断路器)-----工地分总箱4*50+1*35架空三相五线(250A 动作电流300MA 时间0.2S的漏电断路 器)-----销售中心与样板房的分箱{150A 动作电流150MA 时间0.2S的漏电断路器(供两间别墅样板房)+100A 动作电流30MA 时间0.1S的漏电断路器(供一间销售中心)}

公司在工地施工现场有间销售中心与两幢别墅样板房,因条件所限现与施工单位共用一组4*50+1*35的三相五线制供电,供电情况如下:
变压器总箱4*120铠装电缆(400A 动作电流300MA 时间0.3S的漏电断路器)-----工地分总箱4*50+1*35架空三相五线(250A 动作电流300MA 时间0.2S的漏电断路 器)-----销售中心与样板房的分箱{150A 动作电流150MA 时间0.2S的漏电断路器(供两间别墅样板房)+100A 动作电流30MA 时间0.1S的漏电断路器(供一间销售中心)}
-------室内总开关(63A 动作电流30MA 时间0.1S的漏电断路器)
现经常发现样板房或销售中心的控制灯的开关时工地分总箱(250A 动作电流300MA 时间0.2S的漏电断路器)跳闸而室内总开关(63A 动作电流30MA 时间0.1S的漏电断路器)与销售中心与样板房的分箱{150A 动作电流150MA 时间0.2S的漏电断路器(供两间别墅样板房)+100A 动作电流30MA 时间0.1S的漏电断路器(供一间销售中心)}均不跳闸,主线已查没有接错零线与地线。因已影响正常销售,烦请高手帮手解决,不甚感激!谢谢!
e-mail:jscgb777@163.com
免费打赏
muzy123456
2010年01月25日 12:42:57
32楼
当然如果能大体上画一个示意图,会更好一些。
回复
gaojunwenjie
2010年01月25日 13:54:39
33楼
漏电保护器是同一品牌么?????
回复
xpmhs
2010年01月26日 10:20:22
34楼
肯定有线接错了!
回复
郑杭
2010年01月26日 15:07:34
35楼
这个问题很难办的,我也经历过这样的事情,和楼主说的情况差不多,都是在施工的时候出现乱跳闸,问了断路器厂家,厂家给的答复是:支路中存在漏电电流,例如:支路上不到30mA的漏电电流,但是总开关测量的是各个回路的总漏电电流,所以总开关就很容易跳闸,
建议不要这样用,只在每个支路上选用带漏电的断路器就行了
回复
tsjtysx
2010年01月26日 17:08:18
36楼
不太理解这个问题
回复
wsliu
2010年01月28日 22:33:19
37楼
我曾经遇见过,主要接线时因考虑是临时用电,采用了铝芯线。结果电阻大造成了线路接触不好发热,结果线受损后,绝缘降低就经常跳闸。我想现在用的电子节能灯功率较大,会不会因是容性负载也会造成跳闸。
回复
hqz159
2010年01月29日 09:27:38
38楼
我建议还是检查一下,相关回路的的分开关的漏电保护是否正常:loveliness:
回复
gdhzjscgb777
2010年01月29日 10:14:18
39楼
谢谢各位的支持与帮助,现将总开关换成与室内相同品牌的漏电断路器,时间与漏电电流上调的相对大点,已正常运行几日无发生跳闸。希望对大家的工作能有所启示。
回复
mqli2004
2010年01月31日 10:29:48
40楼
首先应确定三个末端断路器无故障。二:自变压器总断路器后各级N线和PE线无混用和漏电现象。
回复
dianhuang
2010年01月31日 12:03:39
41楼

同意 请楼主考虑
回复

相关推荐

APP内打开