请高手帮手解决漏电事宜
gdhzjscgb777
2010年01月22日 14:07:00
只看楼主

公司在工地施工现场有间销售中心与两幢别墅样板房,因条件所限现与施工单位共用一组4*50+1*35的三相五线制供电,供电情况如下: 变压器总箱4*120铠装电缆(400A 动作电流300MA 时间0.3S的漏电断路器)-----工地分总箱4*50+1*35架空三相五线(250A 动作电流300MA 时间0.2S的漏电断路 器)-----销售中心与样板房的分箱{150A 动作电流150MA 时间0.2S的漏电断路器(供两间别墅样板房)+100A 动作电流30MA 时间0.1S的漏电断路器(供一间销售中心)}

公司在工地施工现场有间销售中心与两幢别墅样板房,因条件所限现与施工单位共用一组4*50+1*35的三相五线制供电,供电情况如下:
变压器总箱4*120铠装电缆(400A 动作电流300MA 时间0.3S的漏电断路器)-----工地分总箱4*50+1*35架空三相五线(250A 动作电流300MA 时间0.2S的漏电断路 器)-----销售中心与样板房的分箱{150A 动作电流150MA 时间0.2S的漏电断路器(供两间别墅样板房)+100A 动作电流30MA 时间0.1S的漏电断路器(供一间销售中心)}
-------室内总开关(63A 动作电流30MA 时间0.1S的漏电断路器)
现经常发现样板房或销售中心的控制灯的开关时工地分总箱(250A 动作电流300MA 时间0.2S的漏电断路器)跳闸而室内总开关(63A 动作电流30MA 时间0.1S的漏电断路器)与销售中心与样板房的分箱{150A 动作电流150MA 时间0.2S的漏电断路器(供两间别墅样板房)+100A 动作电流30MA 时间0.1S的漏电断路器(供一间销售中心)}均不跳闸,主线已查没有接错零线与地线。因已影响正常销售,烦请高手帮手解决,不甚感激!谢谢!
e-mail:jscgb777@163.com
免费打赏
zhou-joe_wei
2010年01月31日 16:05:56
42楼
检查线路
回复
xuxianjie
2010年02月01日 13:39:54
43楼
测试一下各个漏电的脱扣阀值
是否是同一厂家的产品

1(特别注意,我说的脱扣阀值是指实际的)因国标规定50%-100%跳闸均是可以的
所以各个厂家所取的脱扣阀值百分数是不一样的
2 电磁与电子式灵敏性是有差别的,另外电子式受外界影响较大
3 请关注跳闸时投入什么设备,重点检查。
回复
杨迈
2010年02月01日 14:35:22
44楼
建议取消中间一级断路器{工地分总箱4*50+1*35架空三相五线(250A 动作电流300MA 时间0.2S的漏电断路 器)}的漏电装置,即保证三级配电两级漏电,又可避免超级误动。
回复
ayguoxiaoyong
2010年02月01日 17:03:44
45楼
有没有试着换一个空开
回复
ayguoxiaoyong
2010年02月01日 17:06:10
46楼
实践是检验真理的标准,两头全断,兆欧表摇各项对地电阻情况。再分析,一项一项排查
回复
ayguoxiaoyong
2010年02月01日 17:11:33
47楼
有短路情况,
回复
wenchuan7751
2010年02月03日 09:59:30
48楼
学习学习
回复
vlych
2010年02月03日 19:52:03
49楼
估计是零线的问题,下级零线没接紧或其他的
回复
asongzhszh
2010年02月03日 20:35:41
50楼
应该是工地总箱至销售中心的线接错,查一下工地总箱的接线。
回复
asongzhszh
2010年02月03日 20:38:00
51楼
应该是工地总箱至销售中心的线接错,查一下工地总箱的接线。:lol :handshake :) :)
回复